Code erreur 205

Signaler
-
 YutakiMan -
Bonjour,

Suite à un arrêt courant électrique

Sur le groupe interieur y a le code erreur 205 qui s'affiche.

Malgré un redémarrage du groupe inter et exter puis coupure fusibles.

Cela ne part pas, comment fait-on pour supprimer le voyant rouge

Merci

3 réponses

Messages postés
34889
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 avril 2021
9 025
Bsr
Sans marque et reference cela va etre dur de vous aider.
De toute façon les aides ne viendront maintenant qu'en début janvier.
Fêtes oblige...
Pompe à chaleur air eau hitachi

Groupe intérieur YUTAKI installé en mars 2018
Défaut 205 : un paramètre activé au contrôleur n est pas câble sur le bornier électrique des entrées , sorties et sondes.

Si des paramètres sont modifiés tout seul aprés coupure de courant, il faut demander le remplacement du contrôleur, c est une version de soft défaillante connue du producteur.