Sur le groupe interieur y a le code erreur 205 qui s'affiche.
Malgré un redémarrage du groupe inter et exter puis coupure fusibles.
Cela ne part pas, comment fait-on pour supprimer le voyant rouge
Merci
5 réponses
Votes
Date
Date décroissante
NASSER
Pompe à chaleur air eau hitachi
Groupe intérieur YUTAKI installé en mars 2018
YutakiMan
Défaut 205 : un paramètre activé au contrôleur n est pas câble sur le bornier électrique des entrées , sorties et sondes.
Si des paramètres sont modifiés tout seul aprés coupure de courant, il faut demander le remplacement du contrôleur, c est une version de soft défaillante connue du producteur.
stf_frmu
Modérateur
Bsr
Sans marque et reference cela va etre dur de vous aider.
De toute façon les aides ne viendront maintenant qu'en début janvier.
Fêtes oblige...
Philippe
suite a micro coupure: erreur 205 solution: arrêt quelque secondes et réenclencher ,et c'est ok