L'eau chaude ne coule plus

Banitas 2 Messages postés jeudi 10 mai 2018Date d'inscription 10 mai 2018 Dernière intervention - 10 mai 2018 à 20:23 - Dernière réponse : lekabilien 11820 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 22 mai 2018 Dernière intervention
- 11 mai 2018 à 18:15
bonjour,
l'eau chaude ne coule plus. Le plombier est venu me dépanner en retirant le détendeur 3/4 et en reliant directement l'arrivée d'eau au groupe de sécurité (meilleure pression temporaire). Ensuite, j'ai remonté le nouveau détendeur situé à 30cm du groupe de sécurité via un flexible courbé mais non pincé (comme avant). Le manomètre situé sur le détendeur indique 3.5bars et pourtant l'eau chaude ne coule toujours pas. Que faire? Dois-je demander au plombier d'installer un réducteur de pression juste après le compteur dans l'escalier de l'immeuble?
Afficher la suite 

Votre réponse

6 réponses

lekabilien 11820 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 22 mai 2018 Dernière intervention - 10 mai 2018 à 20:51
0
Utile
Bonsoir
Détendeur monté dans le bon sens ?
Si c'est uniquement l'eau chaude qui coule mal ou ne coule pas, cela peut être aussi le groupe de sécurité.
Ce détendeur, réducteur, est monté seulement pour le chauffe-eau ? Donc ne régule pas toute l'installation ?
Banitas 2 Messages postés jeudi 10 mai 2018Date d'inscription 10 mai 2018 Dernière intervention - 10 mai 2018 à 21:15
le détendeur est placé avant le cumulus qui alimente en eau chaude les 3 robinets de l'appartement. il ne sert pas pour l'eau froide.
Aucun mode d'emploi avec le détenteur. Comment reconnaître le côté arrivée d'eau générale et celui correspondant au côté groupe de sécurité du détendeur? l'eau froide coule correctement.
lekabilien 11820 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 22 mai 2018 Dernière intervention > Banitas 2 Messages postés jeudi 10 mai 2018Date d'inscription 10 mai 2018 Dernière intervention - 10 mai 2018 à 21:48
Avant remettre ce nouveau réducteur l'eau coulait normalement ?
Parfois il y a une flèche sur le réducteur pour indiquer le sens de l'écoulement d'eau, démontez voyez si l'eau normalement ou pas cela indiquera si ce réducteur a été inversé ou pas.
Sinon voir le groupe de sécurité.
Le problème quand un réducteur protège uniquement le ch-eau et non pas toute l'installation, c'est quand il y a ce problème que vous rencontrez, il est plus compliquer de savoir quel appareil, réducteur, groupe de sécurité ou les 2 serait en cause si ce n'est autre chose encore.
Le mieux donc serait de faire couler l'eau en enlevant ce réducteur entre l'arrivée d'eau et le ch-eau, si l'eau coule normalement, ce serait éventuellement le groupe de sécurité qu'il faut changer, et si cela ne suffit pas, voir chauffe-eau trop entartré.
Quel âge a ce ch-eau ?
Commenter la réponse de lekabilien
Malin.21 250 Messages postés mercredi 28 février 2018Date d'inscription 21 mai 2018 Dernière intervention - 11 mai 2018 à 08:55
0
Utile
bonjour il y a toujours une flèche sur les réducteurs de pression pour indiquer le sens du fluide comme indiqué ensuite vérification groupe de sécurité puis comme signalé chauffe eau entartré vérifier sortie chauffe eau supérieure et faire sauter le bouchon de tartre avec un tournevis et marteau si sortie inférieure détartrage général en ayant soin de déboucher le tube courbé intérieur d entrée d eau
merci de vos réponses.
Le plombier viendra poser le réducteur juste après le compteur et vérifier tout le système.
lekabilien 11820 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 22 mai 2018 Dernière intervention > Banitas - 11 mai 2018 à 18:15
C'est la meilleure solution.
Faites nous un retour pour connaître la cause.
Commenter la réponse de Malin.21