Fuite groupe securite neuf

pooppy66 Messages postés 2 Statut Membre -  
Malin.21 Messages postés 406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonsoir
Suite a un ecoulement continu du groupe de securité sur un ballon d'eau chaude agé de plus de dix ans, j'ai vidangé le ballon (baleze celui qui remplace un groupe sans le vidanger avec de l'eau à 65/70° qui te coule sur les mains )et remplacé le groupe de securite par un neuf.Pendant la phase de chauffe du ballon aucun écoulement mais depuis 48 h de nouveau un ecoulement continu.J'ai maneuvré la soupape elle focntionne correctement et pas de fuite quand je la referme.
J'ai parcouru les questions et réponses sur les pb de fuites, et si l'on exclue un pb de pression du cct d'arrivee d'eau froide, est ce que un thermostat deffectueux qui laisserai l'eau trop chauffer pourrait etre en cause?

merci de votre aide

11 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 145
 
Bonjour

Tant que le cumulus chauffe vous aurez une fuite sur le groupe , c'est normal.
une fois la chauffe arrêtée la fuite dans la minute doit s'arrêter. S'il continue à fuir peut-être avez-vous coincé du calcaire dans le joint de fermeture.
Cordialement.