Probleme gachette

mehdibelhandouz Messages postés 5 Date d'inscription mardi 18 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2018 - 18 sept. 2018 à 23:21
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 sept. 2018 à 08:32
Bonsoir , j'ai un probleme sur une gachette éléctrique 12v sur un interphone commax batiment , j'ai bien utilise le transformateur 12v special serrure , mais en cliquant sur le bonton ouverture j'entent un clic mais pas assez puissant pour ouvrir une gachete aidez moi

1 réponse

Bjr, mettez un transfo 24v ?? vous etes a combien de km de la serrure ??

0
mehdibelhandouz Messages postés 5 Date d'inscription mardi 18 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2018
19 sept. 2018 à 00:22
re salut , le transformateur est a 15 mètre , interphone S1 , S2pour excitation est au 1 ere étage
0
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
19 sept. 2018 à 07:59
Bonjour

Quelle est la section des fils??
Cordialement.
0
Mehdibelhandouz
19 sept. 2018 à 17:25
E2x2.5 regide pour alimentation et cable reseau pour audio
0
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
19 sept. 2018 à 18:08
Quelle est la tension aux bornes de la gâche?? (en charge)
0
mehdibelhandouz Messages postés 5 Date d'inscription mardi 18 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2018
19 sept. 2018 à 20:35
la tention au borne est de 11.25V
0