Event de WC

Danyel76 Messages postés 13 Date d'inscription mardi 25 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2019 - 31 déc. 2018 à 17:28
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 3 janv. 2019 à 19:43
Bonjour, j' ai un problème d ' évent dans les WC . j' ai un tuyau de 100 mais il ne débouche pas en toiture car celle ci vient d ' être refaite et ça m' embête de faire un trou dedans . J ' ai pensé à un aérateur à membrane mais ça m' obligerait à descendre mon plafond pour avoir des combles afin d ' avoir une bonne quantité d ' air ( je suppose ) ou alors percer le mur en extérieur et passer le tuyau mais il serait à l' horizontal , serait ce un problème ? . Merci

3 réponses

lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
31 déc. 2018 à 19:22
Bonsoir
Couper le PVC de 100 qui monte au plafond et posez un clapet anti-retour a la même hauteur que le réservoir du WC.
Les odeurs seront bloquées par le clapet et le tirage d'air se fera pour ne pas siphonner les siphons évier, lavabo et autres...
0
Danyel76 Messages postés 13 Date d'inscription mardi 25 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2019
31 déc. 2018 à 20:44
merci et bon réveillon
0