Alimentation plaque de cuisson
Résolu
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
-
Modifié le 13 janv. 2019 à 12:06
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 24 janv. 2019 à 17:19
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 24 janv. 2019 à 17:19
A voir également:
- Rehausse plaque de cuisson
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Plaque de cuisson electrique - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plaque de cuisson disjoncte eau - Forum Electricité
- Isoler le réfrigérateur sous la table de cuisson électrique. - Forum Electroménager
4 réponses
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 13 janv. 2019 à 13:02
Modifié le 13 janv. 2019 à 13:02
Bonjour
Si on veut être conforme à la norme il faut :
- un circuit 6² 32A maxi pour la plaque (qu'elle ait 1 ou 4 feux)
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Toutes les autres solutions seront des adaptations non conformes mais éventuellement sécurisées
Par exemple :
- 2,5² 20A pour plaque
- 2,5² 20A pour four
ou
6² 32A pour plaque et four
Les 2 solutions sont sécurisées
Ne pas oublier que rien n'interdit de brancher sur un circuit de forte puissance un appareil de plus faible puissance.
On raccorde bien une lampe de chevet qui consomme 4W raccordée en 0,75² avec une fiche 10A sur un circuit prises en 2,5² muni d'une prise 16A et protégé par un disjoncteur 20A
Si on veut être conforme à la norme il faut :
- un circuit 6² 32A maxi pour la plaque (qu'elle ait 1 ou 4 feux)
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Toutes les autres solutions seront des adaptations non conformes mais éventuellement sécurisées
Par exemple :
- 2,5² 20A pour plaque
- 2,5² 20A pour four
ou
6² 32A pour plaque et four
Les 2 solutions sont sécurisées
Ne pas oublier que rien n'interdit de brancher sur un circuit de forte puissance un appareil de plus faible puissance.
On raccorde bien une lampe de chevet qui consomme 4W raccordée en 0,75² avec une fiche 10A sur un circuit prises en 2,5² muni d'une prise 16A et protégé par un disjoncteur 20A
Bjr, si on veut etre conforme a la norme on le fait au moment de la création !
sinon vous avez une ligne 6mm² vous branchez vos 2 appareils dessus via un domino 6² et tout va bien !!
Il n y a pas d obligation de passer par une ou plusieurs prises !! ni de dédoubler les circuits surtout par du 2.5²
(2x2.5 ne fera jamais du 6²)
et SI un jour il vous prend l envie d allumer Toutes les plaques et toutes les résistances du four (impossible) ca disjonctera .. la belle affaire !!
sinon vous avez une ligne 6mm² vous branchez vos 2 appareils dessus via un domino 6² et tout va bien !!
Il n y a pas d obligation de passer par une ou plusieurs prises !! ni de dédoubler les circuits surtout par du 2.5²
(2x2.5 ne fera jamais du 6²)
et SI un jour il vous prend l envie d allumer Toutes les plaques et toutes les résistances du four (impossible) ca disjonctera .. la belle affaire !!
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
1 977
18 janv. 2019 à 12:17
18 janv. 2019 à 12:17
Bonjour
Tout d'abord merci (avec un peu de retard) pour votre réponse .
Effectivement il n'est pas possible d'être entièrement conforme à la norme , même si on est parfaitement en sécurité .
@icare 95 Il s'agit d'une construction datant de plus de 30 ans et conforme aux normes de l'époque . Depuis les normes ont évolué et l'équipement du studio aussi (four à micro ondes MAL …)
Finalement ce que je vais faire :
- garder la ligne 32 A au départ du coffret d'abonné (retirer des fils dans une gaine d'alimentation datant de 30 ans est faisable mais comporte toujours des risques si la gaine a été pliée au moment de la construction)
- prolonger cette ligne jusqu'à un espace accessible mais caché et y mettre un coffret divisionnaire permettant d'alimenter avec des disjoncteurs adaptés le domino , le mini-four , le four à micro ondes ainsi que des prises pour les appareils divers (grille-pain mixer …)
Tout d'abord merci (avec un peu de retard) pour votre réponse .
Effectivement il n'est pas possible d'être entièrement conforme à la norme , même si on est parfaitement en sécurité .
@icare 95 Il s'agit d'une construction datant de plus de 30 ans et conforme aux normes de l'époque . Depuis les normes ont évolué et l'équipement du studio aussi (four à micro ondes MAL …)
Finalement ce que je vais faire :
- garder la ligne 32 A au départ du coffret d'abonné (retirer des fils dans une gaine d'alimentation datant de 30 ans est faisable mais comporte toujours des risques si la gaine a été pliée au moment de la construction)
- prolonger cette ligne jusqu'à un espace accessible mais caché et y mettre un coffret divisionnaire permettant d'alimenter avec des disjoncteurs adaptés le domino , le mini-four , le four à micro ondes ainsi que des prises pour les appareils divers (grille-pain mixer …)
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 18 janv. 2019 à 13:48
Modifié le 18 janv. 2019 à 13:48
C'est effectivement une bonne solution
Pour une meilleure sélectivité, sortez le disjoncteur 32A de l'interrupteur différentiel 30mA au départ et mettez en un de type A dédié dans le coffret divisionnaire.
Pour une meilleure sélectivité, sortez le disjoncteur 32A de l'interrupteur différentiel 30mA au départ et mettez en un de type A dédié dans le coffret divisionnaire.
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
1 977
24 janv. 2019 à 17:19
24 janv. 2019 à 17:19
merci , c'est ce que je vais faire .