Bonjour,
Je viens de terminer l'installation électrique de ma gazinière avec four électrique ,mais j'ai oublié qu'il y'avait une plaque électrique dans la gazinière. La notice indique le branchement avec un fusible 16 A et un câble type H05 WF alors que j'ai relié à un disjoncteur 20 A et un câble 2,5 mm2.

Mes questions :
Est-ce que mon installation est surdimensionnée par rapport aux exigences constructeurs ? Si oui puis-je la laisser dans l'était.
Le fait d'avoir une seule plaque ne requiert pas un disjoncteur 32 A et un cable 6 mm 2 ?

Merci pour votre temps. Bon dimanche.

2 réponses

Messages postés
28494
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
22 juin 2021
6 066
Bjr, mais non vous branchez en l état avec ou sans prise !! (disjoncteur 20 A et un câble 2,5 mm2.)
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 7 avril 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
8 avril 2019

Merci pur cette confirmation