Bonjour,
Je viens de terminer l'installation électrique de ma gazinière avec four électrique ,mais j'ai oublié qu'il y'avait une plaque électrique dans la gazinière. La notice indique le branchement avec un fusible 16 A et un câble type H05 WF alors que j'ai relié à un disjoncteur 20 A et un câble 2,5 mm2.

Mes questions :
Est-ce que mon installation est surdimensionnée par rapport aux exigences constructeurs ? Si oui puis-je la laisser dans l'était.
Le fait d'avoir une seule plaque ne requiert pas un disjoncteur 32 A et un cable 6 mm 2 ?

Merci pour votre temps. Bon dimanche.
Afficher la suite 

2 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
22150
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2019
1903
1
Merci
Bjr, mais non vous branchez en l état avec ou sans prise !! (disjoncteur 20 A et un câble 2,5 mm2.)

Dire « Merci » 1

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolge Linternaute.com

Linternaute 7433 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de Icare95
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 7 avril 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
8 avril 2019
0
Merci
Merci pur cette confirmation