Problème de pression d'eau froide...
grunjo
Messages postés
1
Statut
Membre
-
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Tout d'abord, joyeuses Pâques à tous
Depuis quelques mois, j'ai un problème de pression d'eau froide. Je m'explique :
- Le débit d'eau à l'entrée de ma maison est normal (je l'ai fait vérifier). D'ailleurs, les toilettes du Rez-de-chaussée, qui sont directement connectées à la vanne d'arrivée de l'eau montrent une pression de l'eau correcte ;
- Ensuite, le réseau d'eau froide passe par la buanderie. Je note aucun problème puisque la machine à laver fonctionne bien. Dans cette même pièce, il y a le ballon d'eau chaude (électrique), pas de souci non plus ;
- Par contre, le réseau passe ensuite par la cuisine et monte à l'étage pour distribuer l'eau dans les sanitaires (salle de bain et toilettes séparées). C'est une catastrophe car je n'ai quasiment pas d'eau froide (un très petit filet d'eau).
Je suspecte un entartrage de mes canalisation car l'eau est très calcaire ici. Le problème est que ces dernières ne sont pas accessibles car dans les murs... Je pense que le souci viendrait juste après le ballon d'eau chaude.
J'ai plusieurs questions :
- est-il possible d'intervenir moi-même pour résoudre le problème et comment ? Existe-t-il un moyen efficace pour nettoyer mes canalisations par mes propres moyens ?
- le cas échéant, quel professionnel dois-je faire intervenir ? Un plombier ou autre ? Avez-vous une fourchette de prix pour une telle intervention ?
Merci pour vos réponses.
A très vite,
Grunjo
Tout d'abord, joyeuses Pâques à tous
Depuis quelques mois, j'ai un problème de pression d'eau froide. Je m'explique :
- Le débit d'eau à l'entrée de ma maison est normal (je l'ai fait vérifier). D'ailleurs, les toilettes du Rez-de-chaussée, qui sont directement connectées à la vanne d'arrivée de l'eau montrent une pression de l'eau correcte ;
- Ensuite, le réseau d'eau froide passe par la buanderie. Je note aucun problème puisque la machine à laver fonctionne bien. Dans cette même pièce, il y a le ballon d'eau chaude (électrique), pas de souci non plus ;
- Par contre, le réseau passe ensuite par la cuisine et monte à l'étage pour distribuer l'eau dans les sanitaires (salle de bain et toilettes séparées). C'est une catastrophe car je n'ai quasiment pas d'eau froide (un très petit filet d'eau).
Je suspecte un entartrage de mes canalisation car l'eau est très calcaire ici. Le problème est que ces dernières ne sont pas accessibles car dans les murs... Je pense que le souci viendrait juste après le ballon d'eau chaude.
J'ai plusieurs questions :
- est-il possible d'intervenir moi-même pour résoudre le problème et comment ? Existe-t-il un moyen efficace pour nettoyer mes canalisations par mes propres moyens ?
- le cas échéant, quel professionnel dois-je faire intervenir ? Un plombier ou autre ? Avez-vous une fourchette de prix pour une telle intervention ?
Merci pour vos réponses.
A très vite,
Grunjo
A voir également:
- Problème de pression d'eau froide...
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Plus d'eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Enlever tache de sang eau chaude ou froide - Guide
2 réponses
Bonjour
Pour essayer de vous aider il faut avant tout connaitre la pression d'arrivée d'eau froide au départ de votre installation quand vous dites que la pression est bonne en bas je pense que vous n'en savez rien mais vous constatez que sa coule suffisamment or ce n'est pas la pression que vous voyez mais le débit de l'eau ! c'est diffèrent ! le débit peut être correct avec une pression faible et qui dit pression faible l'eau ne monte pas ou moins bien aux étages
Il faut 3,5 bars mini de pression au départ si vous ne les avez pas il faut demander a votre service des eaux ou mairie (a moins que vous ayez un détendeur défectueux sur l'arrive d'eau)
Si c'est un problème de calcaire ou tartre dévissez les mousseurs sur vos robinets de l'étage pour nettoyer les tamis filtres peut être sont ils bouchés
Enfin le chauffe eau a contrôler mais comme vous dites pas de débit non plus sur eau froide je pense plutôt au problème général de pression initiale
Cordialement
Pour essayer de vous aider il faut avant tout connaitre la pression d'arrivée d'eau froide au départ de votre installation quand vous dites que la pression est bonne en bas je pense que vous n'en savez rien mais vous constatez que sa coule suffisamment or ce n'est pas la pression que vous voyez mais le débit de l'eau ! c'est diffèrent ! le débit peut être correct avec une pression faible et qui dit pression faible l'eau ne monte pas ou moins bien aux étages
Il faut 3,5 bars mini de pression au départ si vous ne les avez pas il faut demander a votre service des eaux ou mairie (a moins que vous ayez un détendeur défectueux sur l'arrive d'eau)
Si c'est un problème de calcaire ou tartre dévissez les mousseurs sur vos robinets de l'étage pour nettoyer les tamis filtres peut être sont ils bouchés
Enfin le chauffe eau a contrôler mais comme vous dites pas de débit non plus sur eau froide je pense plutôt au problème général de pression initiale
Cordialement