Sifflement circuit d'eau froide [Résolu]

- - Dernière réponse : stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
- 4 mai 2013 à 18:38
Bonjour,

sifflement sur le circuit d'eau froide sur tous les robinets. J'ai changé le réducteur de pression sans résultat .cet incident est survenu sans travaux . le sifflement cesse dès que l 'on ouvre un robinet d'eau chaude, un filet suffi , merci de bien vouloir me répondre .
Afficher la suite 

13 réponses

Meilleure réponse
17
Merci
Cest votre groupe de securité qui est defectueux il faut le remplacer le bruit disparait au filet d'eau chaude parce que celui ci decompresse le clapet anti retour qui provoque les bruits normal
Cordialement

Dire « Merci » 17

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 8342 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de montaco
4
Merci
bonjour
meme problème pour moi depuis 15 jours
on m 'a dit de changer le flotteur de la chasse d'eau(possibilite de joint gripper) et d'augmenter la pression a l' arrivèe, mais toujours le meme bruit quand le resevoir de la chasse se remplit!!!!!!!!!!!!!!Pas de problème avec l' eau chaude.
merci de me venir en aide.
stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427 -
Bonjour

Ce problème ne se fait que sur la chasse d'eau ?? le bruit est situé à cet endroit ?? avez-vous changé le mécanisme de remplissage et le robinet d'arrêt ??
Commenter la réponse de tontonbill
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
3
Merci
bonjour, avez-vous eu une réponse positive (je n'en vois pas) car j'ai le même problème : ce couinement dès eau froide ouverte et même lorsque je tire la chasse d'eau. On entend bien que le bruit vient du chauffe-eau, tout a été changé aussi ; c'est un chauffe-eau électrique !
Qui pourrait me renseigner ? MERCI beaucoup.
Commenter la réponse de dwight4
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
3
Merci
J'ai changé en effet le groupe de sécurité et ça y est le couinement ne se fait plus quand j'ouvre mes robinets d'eau froide ou tire la chasse d'eau.
Super, c'est reparti jusqu'à la prochaine fois !!!!!
stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427 -
Merci pour le retour
Votre problème pourra servir à d'autres
Commenter la réponse de dwight4
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
1
Merci
Bonjour et merci bien. C'est vraiment ennuyeux ces problèmes de chauffe-eau, mon groupe de sécurité a à peine un an...et mon réducteur de pression est neuf.
Cordialement.
stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427 -
Bonsoir

Avez-vous fait l'essai avec l'arrivée d'eau du cumulus fermé par la vanne du bloc de sécurité ??
Commenter la réponse de dwight4
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
1
Merci
Oui je l'ai changé il y a 9 mois car il fuyait et ensuite, j'ai changé le réducteur de pression d'eau car cela fuyait tjrs et tt est rentré ds l'ordre ; et depuis 2 semaines il y a ce couinement !!! voilà !
bonne soirée !
Commenter la réponse de dwight4
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427
1
Merci
Bonsoir

Difficile de confirmer une panne à distance. Il est certain que si vous fermez l'arrivée d'eau par le robinet du groupe de sécurité et que vous n'avez plus ce problème, il y a bien quelque chose de ce coté mais quoi ??
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427
0
Merci
Bonjour

avez-vous le même problème en fermant l'arrivée d'eau froide sur le cumulus par le groupe de sécurité ??
je viens de renconter un plombier en allant a la boulangerie, reponse :trop de pression je vais essayer de réduire .A+
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
0
Merci
Ah oui ; en effet, cela ne le fait pas ! mais cela ne résoud pas le problème car je n'ai plus l'eau chaude qui arrive si je veux en faire couler.....???
Commenter la réponse de dwight4
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427
0
Merci
Bonsoir

avez-vous déjà changé ce groupe de sécurité ??
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427
0
Merci
Depuis quand avez-vous ce problème ??
sur l'alimentation de l'eau froide sur le cumulus, si vous touchez le tuyau le trouvez-vous froid ou chaud ??
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 14 avril 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2013
8
0
Merci
depuis 2 semaines, j'ai dit précedemment ; et le tuyau d'alimentation de l'eau froide sur le cumulus est froid !
stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427 -
Bonjour dwight
dans l'intérêt de tous , vous en êtes où ??
Commenter la réponse de dwight4
0
Merci
bonjour
oui j' ai changè le mécanisme de remplissage mais pas le robinet
stf_jpd87
Messages postés
56943
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 novembre 2019
7427 -
Plus qu'à faire le changement!!
Commenter la réponse de tontonbill