Bonjour,

je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain .

j aimerais savoir si je peux simplement installer un piquet de terre dedié à la salle de bain et qui ne serait pas raccordé au tableau de répartition . En somme, le piquet de terre serait directement relié à la tuyauterie et robinetterie .

merci
Afficher la suite 

Votre réponse

4 réponses

Messages postés
1606
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
504
0
Merci
Bonjour

Non c'est interdit de refaire une terre non reliée au reste de l'habitation

A noter qu'une LES est une liaison locale entre les masses métallique des circuits de la sdb (baignoire, fenêtre, huisserie, radiateur chauffage central...) et les conducteurs de terre des circuits électrique de la sdb (prises, éclairage, sèche serviette électrique...)

Il n'est pas nécessaire de la relier en plus au tableau de répartition.
Commenter la réponse de Carminas
Messages postés
20815
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
2091
0
Merci
Bjr, Euh ! non .. Equipotentielle veut dire une seule et unique liaison => celle du tableau principal
de plus on ne sait pas trop ce que vous voulez relier ni comment ??
Commenter la réponse de Icare95
0
Merci
Merci de me répondre aussi rapidement !

Du coup est il possible de réaliser la LEP à partir du fil vert/jaune du circuit prise de la salle de bain , bien sûr en 2,5 mm2 ?
Icare95
Messages postés
20815
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
2091 -
Oui si votre Terre est bonne ??!!
Carminas
Messages postés
1606
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
504 -
Bonjour

Ce n'est pas que c'est possible, c'est que ce ce qu'il faut faire.

2,5² si fil avec protection mécanique, 4² mini sinon.

Exemples :




Même avec une pas bonne.
La LES permet de tout mettre au même potentiel

Après si la terre n'est pas bonne, il faut l'améliorer par ailleurs, mais c'est un autre sujet.
Commenter la réponse de Nico
0
Merci
Ok merci je vais opter pour la seconde solution avec boîte de dérivation.

Je pensais qu il fallait tirer un câble dédié vert/jaune du tableau et que je ne pouvais pas utiliser le vert/jaune du circuit PC de la SDB.

Je vais utiliser du 2.5 de tte façon je n ai pas le choix le circuit PC est en 2.5

Concernant la mise à la terre de l installation je l ai faite récemment en respectant les normes , par contre je n ai pas pu la tester car je n ai pas de telluromètre... je vais faire passer quelqu’un pour vérifier son efficacité.

Merci encore pour toutes ces infos
Icare95
Messages postés
20815
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
2091 -
petite astuce du jour : vous "Bouclez" votre fil vert/jaune - vous doublez ainsi sans rien faire la section du fil utilisé = 2x 2.5 = 5mm²
Tableau - prises - conduits - Tableau
Carminas
Messages postés
1606
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mai 2019
504 -
La Liaison Equipotentielle Supplémentaire est une liaison qui se fait à l'intérieur du local (ou à proximité).
Pas besoin de tirer un câble au tableau.
Commenter la réponse de Nico