Liaison equipotentielle salle de bain
nico
-
14 mai 2019 à 21:57
Carminas Messages postés 4298 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2025 - 15 mai 2019 à 23:09
Carminas Messages postés 4298 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2025 - 15 mai 2019 à 23:09
A voir également:
- Liaison equipotentielle salle de bains
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Joint faience salle de bain - Guide
- Enlever joint salle de bain facilement - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
4298
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 janvier 2025
1 925
14 mai 2019 à 23:13
14 mai 2019 à 23:13
Bonjour
Non c'est interdit de refaire une terre non reliée au reste de l'habitation
A noter qu'une LES est une liaison locale entre les masses métallique des circuits de la sdb (baignoire, fenêtre, huisserie, radiateur chauffage central...) et les conducteurs de terre des circuits électrique de la sdb (prises, éclairage, sèche serviette électrique...)
Il n'est pas nécessaire de la relier en plus au tableau de répartition.
Non c'est interdit de refaire une terre non reliée au reste de l'habitation
A noter qu'une LES est une liaison locale entre les masses métallique des circuits de la sdb (baignoire, fenêtre, huisserie, radiateur chauffage central...) et les conducteurs de terre des circuits électrique de la sdb (prises, éclairage, sèche serviette électrique...)
Il n'est pas nécessaire de la relier en plus au tableau de répartition.