Liaison equipotentielle salle de bain

Signaler
-
Messages postés
2488
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 octobre 2020
-
Bonjour,

je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain .

j aimerais savoir si je peux simplement installer un piquet de terre dedié à la salle de bain et qui ne serait pas raccordé au tableau de répartition . En somme, le piquet de terre serait directement relié à la tuyauterie et robinetterie .

merci

4 réponses

Messages postés
2488
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 octobre 2020
929
Bonjour

Non c'est interdit de refaire une terre non reliée au reste de l'habitation

A noter qu'une LES est une liaison locale entre les masses métallique des circuits de la sdb (baignoire, fenêtre, huisserie, radiateur chauffage central...) et les conducteurs de terre des circuits électrique de la sdb (prises, éclairage, sèche serviette électrique...)

Il n'est pas nécessaire de la relier en plus au tableau de répartition.
Messages postés
26054
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2020
4 132
Bjr, Euh ! non .. Equipotentielle veut dire une seule et unique liaison => celle du tableau principal
de plus on ne sait pas trop ce que vous voulez relier ni comment ??
Merci de me répondre aussi rapidement !

Du coup est il possible de réaliser la LEP à partir du fil vert/jaune du circuit prise de la salle de bain , bien sûr en 2,5 mm2 ?
Messages postés
26054
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2020
4 132
Oui si votre Terre est bonne ??!!
Messages postés
2488
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 octobre 2020
929
Bonjour

Ce n'est pas que c'est possible, c'est que ce ce qu'il faut faire.

2,5² si fil avec protection mécanique, 4² mini sinon.

Exemples :




Même avec une pas bonne.
La LES permet de tout mettre au même potentiel

Après si la terre n'est pas bonne, il faut l'améliorer par ailleurs, mais c'est un autre sujet.
Ok merci je vais opter pour la seconde solution avec boîte de dérivation.

Je pensais qu il fallait tirer un câble dédié vert/jaune du tableau et que je ne pouvais pas utiliser le vert/jaune du circuit PC de la SDB.

Je vais utiliser du 2.5 de tte façon je n ai pas le choix le circuit PC est en 2.5

Concernant la mise à la terre de l installation je l ai faite récemment en respectant les normes , par contre je n ai pas pu la tester car je n ai pas de telluromètre... je vais faire passer quelqu’un pour vérifier son efficacité.

Merci encore pour toutes ces infos
Messages postés
26054
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2020
4 132
petite astuce du jour : vous "Bouclez" votre fil vert/jaune - vous doublez ainsi sans rien faire la section du fil utilisé = 2x 2.5 = 5mm²
Tableau - prises - conduits - Tableau
Messages postés
2488
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 octobre 2020
929
La Liaison Equipotentielle Supplémentaire est une liaison qui se fait à l'intérieur du local (ou à proximité).
Pas besoin de tirer un câble au tableau.