Indication SL sur un aérateur
Gege
-
29 juil. 2019 à 19:45
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 30 juil. 2019 à 17:51
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 30 juil. 2019 à 17:51
A voir également:
- Ebir iluminacion s.l. changer ampoule
- Indication sur boîte de conserve - Guide
- Aérateur fenêtre pvc - Forum Divers bricolage et travaux
- Aerateur fenetre bois - Forum Maison
- Ebir iluminacion sl changer ampoule ✓ - Forum Electricité
- Aerateur caisson volet roulant - Forum Chauffage et climatisation
4 réponses
Daniel 26
Messages postés
17007
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
4 441
29 juil. 2019 à 20:27
29 juil. 2019 à 20:27
Bonsoir,
Afin d'éviter des bêtises , il faudrait nous apporter plus de précisions au niveau des branchements de cet aérateur .
Cdlt,
Afin d'éviter des bêtises , il faudrait nous apporter plus de précisions au niveau des branchements de cet aérateur .
Cdlt,
Bonsoir,
Il s’agit d’un aérateur ( avec timer : temporisation) de marque CATA vendu par LeroyMerlin. Je souhaite le brancher en série sur spot encastré 220 V commande lui même par un interrupteur afin qu’il se mette en route lorsque je rentre dans la salle de bain et je mets en route l'éclairage. Il continuerait à fonctionner quelques minutes (réglables de 0 à 15) après extinction de l'éclairage. Le connecteur de l’appareil comprend 3 entrées N ( neutre), L (phase) SL (?).
La fiche technique (sans explications) est disponible sur le site du vendeur.
Merci
Il s’agit d’un aérateur ( avec timer : temporisation) de marque CATA vendu par LeroyMerlin. Je souhaite le brancher en série sur spot encastré 220 V commande lui même par un interrupteur afin qu’il se mette en route lorsque je rentre dans la salle de bain et je mets en route l'éclairage. Il continuerait à fonctionner quelques minutes (réglables de 0 à 15) après extinction de l'éclairage. Le connecteur de l’appareil comprend 3 entrées N ( neutre), L (phase) SL (?).
La fiche technique (sans explications) est disponible sur le site du vendeur.
Merci
stf_jpd87
Messages postés
96915
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
27 969
30 juil. 2019 à 08:22
30 juil. 2019 à 08:22
Bonjour,
Merci pour votre réponse, j’en déduis qu’il convient de connecter les bornes d'entrées N et SL.
Par conséquent, la borne L n’est pas alimentée puisque au départ de l’interrupteur j’ai trois fils Bleu = N (neutre) Rouge = L (Phase) Vert-Jaune (Terre), ce sont ces trois fils qui arrivent au spot d'éclairage encastré au plafond.
J’espère avoir bien compris votre réponse-schéma.
Je vais mettre en application.
Merci pour votre réponse, j’en déduis qu’il convient de connecter les bornes d'entrées N et SL.
Par conséquent, la borne L n’est pas alimentée puisque au départ de l’interrupteur j’ai trois fils Bleu = N (neutre) Rouge = L (Phase) Vert-Jaune (Terre), ce sont ces trois fils qui arrivent au spot d'éclairage encastré au plafond.
J’espère avoir bien compris votre réponse-schéma.
Je vais mettre en application.
stf_jpd87
Messages postés
96915
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
27 969
30 juil. 2019 à 17:51
30 juil. 2019 à 17:51
Attention il vous faut une alimentation Phase et neutre à part N L. SL sera prise sur le rouge de l'éclairage.