Branchement N, L, SL sur vmc
stf_jpd87 Messages postés 96735 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 novembre 2024 - 30 août 2023 à 07:25
5 réponses
30 août 2023 à 07:25
Bonjour
Le principe.
29 août 2023 à 18:26
Bsr
On suppose que bous parlez de BP et telerupteur.
Avec photos et references de chaque produits, ce serait plus simple
29 août 2023 à 18:28
Bonjour
Qui dit bouton poussoir dit commande d'un télérupteur. Donc le temps partira de la commande du télérupteur. et non de l'extinction de la lampe il faut partir de la lampe donc de la sortie du télérupteur.
Cordialement.
Modifié le 29 août 2023 à 18:44
Bonjour,
en fait j’ai un double support : un interrupteur pour la lampe,
et un bouton poussoir inverseur pour une vmc qui nécessite une alimentation permanente et une minuterie..mais elle n’ai pas moto-ventilée.
Du coup je vais changer le bouton poussoir pour en mettre un classic qui déclenchera la minuterie et j’alimenterai en permanence sinon il faudrait remplacer le câble par un 5fils
cdt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 30 août 2023 à 04:25
Bonjour
dans l'idée , L et N sont l'alimentation avec un phase/ neutre permanent
Puis
lorsque vous mettez la phase sur SL en allumant la lumiére , vous allumez la ventilation ;
lorsque vous enlevez la phase sur SL la temporisation prends le relais et la ventilation fonctionne quelques instants avant de s’éteindre