Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

Messages postés
63
Date d'inscription
vendredi 27 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2019
- - Dernière réponse : Carminas
Messages postés
2029
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2020
- 19 sept. 2019 à 23:10
Bonjour,
j ai acheté un nouveau tableau électrique nue a 4 étage de 13 module pour remettre au norme celui que j ai

j ai 4 chambre a l étage avec une ligne pour chaque chambre pour l éclairage et les prise.

Exemple: une boite de derivation avec la ligne qui arrive dedans 1phase +1neutre + terre et les 3 ou 4 prise vont directement sois a la boite de dérivation ou sois 2 prise sont en série et arrive a la boite .

Là je peux rien faire la ligne arrive directement au tableau 1phase+neutre +terre Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

a) Dans ma chambre: j ai la lampe du plafond +lampe de ma douche + 2 prise(1 ou est branché la box le téléphone et le téléviseur sur une rallonge multiprise de marque belkin ) 1 ligne P+N+T qui va directement au tableau . Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

b) 2 chambre: lampe du plafond et 2 prise ( 1 ou il y a la playstation et le téléviseur sur une rallonge multiprise de marque belkin ) 1 ligne P+N+T qui va directement au tableau .Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

c) 3 chambre: lampe du plafond et 4 prise sur 1ligne P+N+T qui va directement au tableau .
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A?

d) 4 chambre : lampe du plafond +lampe des toilette du haut + aérateur douche de ma salle de bain et 4 prise sur 1ligne P+N+T qui va directement au tableau .
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

e) 2 lampe dans couloir a l étage ligne qui va directement au tableau
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?


f) Salle de bain du bas : j ai mis des spot en 12volt avec transfo 12/220v et j ai 3 prise
sur 1ligne P+N+T qui va directement au tableau .
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

g) wc du bas : 1 lampe + prise ou est branché un ballon d eau chaude de 150litre
je n ai pas de compteur heure creuse P+N+T ligne qui va directement au tableau
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

h)1lampe couloir du bas et 1lampe a l entrée a l extérieur
P+N+T ligne qui va directement au tableau
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?


i)salon qui fait 40 mètre carré coupé en 2
1) 4 prise coté droit sur une même ligne P+N+T qui va directement au tableau
2)4 prise coté gauche sur une même ligne P+N+T qui va directement au tableau
3) 6 spot coté droit et 6 coté gauche branché sur une même ligne P+N+T qui va directement au tableau
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A ou 20A ?

j)cuisine j ai plusieurs prise (toutes les prises sont en 2.5)
1ligne pour la chaudière
1ligne pour 2 prise plan de travail
1 ligne pour lave vaisselle
1 ligne pour table de cuisson ramener en 6 carré
1 ligne ppour micro onde
1 ligne pour four
1 ligne pour 1 prise plan de travail
1 ligne pour 1 prise plan de travail
1 ligne pour 2 ou 3 prise plan de travail
1 ligne pour la hotte
1 ligne pour 2 prise plan de travail
1 ligne ou il y a 2 prise ( une est branché mon frigo et une mon armoire congélateur)
1 ligne ou il y a 2 prise
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 A 16A 20A 32A ?

toutes ces ligne vont directement au tableau je les ai testé
et sont en 2.5 sauf la table de cuisson en 6carré

si vous avez une idée pour les disjoncteur j ai deja acheté le tableau
j ai 4 inter différentiel :

1 de 63 type A 30 mA un de 63 type AC 30mA
2 de 40 type AC 30mA

J ai 27 disjoncteurs:

1disjoncteure de 32A 5 de 20A 11 de 16A 10 de 10A
comment les répartir si vous avez une idée en vous remerciant d avance
Afficher la suite 

4 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
8186
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2020
1499
1
Merci
Bonjour mettez un disjoncteur pour 6 lampes ou 6 prises avec 10A pour les lampes et 16A pour les prises .Cdlt

Dire « Merci » 1

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Linternaute.com

Linternaute 6441 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

kadehach
Messages postés
63
Date d'inscription
vendredi 27 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2019
-
Bonsoir mais si j ai une lampe et 3 prise sur la même ligne ? Je met quoi 10 ou 16 A
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Messages postés
8186
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2020
1499
0
Merci
Bonsoir .https://professionnels.promotelec.com/fiche-faq/quel-est-le-nombre-maximal-de-points-dutilisation-sur-un-meme-circuit-cest-a-dire-proteges-par-une-meme-protection-electrique/
Vous devez separer les circuits lumiere et prise allez sur le site de promotelec qui vous dira tout bien que je ne sois pas d'accord avec la nouvelle norme .cdlt
kadehach
Messages postés
63
Date d'inscription
vendredi 27 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2019
-
Bjr KIDUGUEN et merci pour ta réponse
Je peux pas séparer sinon je dois rajouter une ligne par pièce .Moi je voulais juste le nombre de disjoncteur et l amperage que je doit mettre par étage par rapport à ce que j ai écris
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Messages postés
8186
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2020
1499
0
Merci
Normalement quand on met des lampes et des prises sur le meme disjoncteur modulaire pour ma part je mets un 10A ce qui permet de mettre 2200w sur la ligne .Et le fil qui alimente la piéce en 2,5 mm2 .
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Messages postés
2029
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 janvier 2020
598
0
Merci
Bonsoir

Si je comprend bien vous faites une mise en sécurité de l'installation en conservant les circuits existants et en changeant le tableau.
Dans ce contexte, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres existants.
A défaut même si la norme autorise jusqu'à 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5², ayez une attitude prudencielle et mettez 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, surtout sur une installation dont vous ne connaissez pas la qualité.
Ne mettez vos 20A que sur les circuits en 2,5² dont vous êtes sûr de la qualité.
Commenter la réponse de Carminas