Isolation des combles - laine verre sur laine de roche

Résolu
RENE1849 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 12 décembre 2019 - 11 déc. 2019 à 19:16
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 12 déc. 2019 à 12:30
Bonjour, je viens d'acheter une maison et sur une partie des combles sur plafond, il a été rajouté sur de la laine de roche en vrac une couche de laine de verre avec le pare vapeur en dessous. Je voulais savoir si cela pouvait poser problème et lequel?
Merci d'une réponse.

5 réponses

stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
11 déc. 2019 à 19:19
bsr

le seul éventuel problème que vous pouvez avoir, c’est de la condensation sous le pare-vapeur si celui ci n'a pas été lacéré
0
RENE1849 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 12 décembre 2019
11 déc. 2019 à 19:29
Merci de votre réponse, les lacérations doivent être nombreuses ?
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
11 déc. 2019 à 19:30
oui quand même il faut que cette condensation ne stagne pas.
mais soulevez votre laine de verre et voyez si ça condense...si ce n'est pas le cas, laissez comme ça
0
RENE1849 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 12 décembre 2019
11 déc. 2019 à 19:33
OK merci.
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
11 déc. 2019 à 19:34
si les réponses apportées vous conviennent, pensez a mettre votre demande en resolu
0
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 87
12 déc. 2019 à 12:21
Bonjour,

Dans le CPT 3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf, il est indiqué au point 4.1.2 qu’en cas de complément d’isolation en double couche, le surfaçage kraft du deuxième lit doit être lacéré, pour être rendu inopérant, à raison d’une dizaine de fentes au m². Elles seront réalisées à l’aide d’un cutter.

Vous pouvez vous inspirer de cette indication pour limiter les risques de condensation dans le complément d’isolation posé chez vous.

Cordialement

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
RENE1849 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 12 décembre 2019
12 déc. 2019 à 12:26
Merci de votre réponse
0
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 87
12 déc. 2019 à 12:30
Avec plaisir :)
0