Problème radiateur new design

Bonjour,

J’ai un problème pour poser un radiateur new design neuf.

Pour info, je met 3 radiateurs neuf à inertie en céramique. 1 de 1000 W dans la CH1, 1 de 1000 W dans la CH2 et 1 de 2000 W dans la salle.
Sur le disjoncteur le radiateur de salle et de CH1 sont sur le même.

Le problème vient du radiateur 2000 W quand il est posé dans la salle. Quand on rebranche le courant il s’allume une seconde puis plus rien.

J’ai fais des essais :
Quand j’échange les radiateurs salle 2000W et CH1 1000W les deux fonctionnent
Si je met le 2000 W dans la CH2 ça fonctionne.
Si je met un 1000 W dans la salle ça fonctionne.
J’ai essayé de déconnecter les fils pilote pour branche le 2000W dans la salle a son emplacement sans résultat.

Quelqu’un a t’il une idée d’où peut venir le problème ?

Cordialement

2 réponses

  1. Modérateur
    Bjr voir la connectique dans le boitier mural ou voir ou vont les fils. Ils arrivent surement dans une boite ou les branchements poseraient problemes
    1. Modérateur
      Bonjour

      Peut être une inversion phase et fil pilote ?