Cables et derivations.
Tenez
Messages postés
34
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir
Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens.
Le coffret de branchement individuel est en bordure de propriete et je dois relier 2 maisons (A et B) qui ont chacune leur tableau electrique (toutes 2 sous le meme contrat EDF). A partir du coffret de branchement EDF, il y a 30metres jusqu'au tableau de la premiere maison A et 30 metres de plus jusqu au tableau de la maison B.
Je preconise des cables R2V CU 4*25mm2 SVJ TGL vu la disantance et triphase.
Ma question est est ce que:
1 - je tire 2 cables du coffret de branchement EDF qui vont chacun aux 2 maisons ou
2 - est ce que je peux faire une derivation sous terre pour eviter de payer 30m de cable supplementaire? si oui quels boites de derivations? gels? etc.. ou
3 - Peut etre pourrais je aussi faire la derivation a cote du tableau du tableau de la Maison A (donc hors sol) et faire partir un cable de la maison A a la Maison B?
Quelle est la meilleure solution?
Aussi est ce qu'une derivation affecte d'une facon ou d'une autre l'intensite du courant?
Merci d'avance.
Tenez
Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens.
Le coffret de branchement individuel est en bordure de propriete et je dois relier 2 maisons (A et B) qui ont chacune leur tableau electrique (toutes 2 sous le meme contrat EDF). A partir du coffret de branchement EDF, il y a 30metres jusqu'au tableau de la premiere maison A et 30 metres de plus jusqu au tableau de la maison B.
Je preconise des cables R2V CU 4*25mm2 SVJ TGL vu la disantance et triphase.
Ma question est est ce que:
1 - je tire 2 cables du coffret de branchement EDF qui vont chacun aux 2 maisons ou
2 - est ce que je peux faire une derivation sous terre pour eviter de payer 30m de cable supplementaire? si oui quels boites de derivations? gels? etc.. ou
3 - Peut etre pourrais je aussi faire la derivation a cote du tableau du tableau de la Maison A (donc hors sol) et faire partir un cable de la maison A a la Maison B?
Quelle est la meilleure solution?
Aussi est ce qu'une derivation affecte d'une facon ou d'une autre l'intensite du courant?
Merci d'avance.
Tenez
A voir également:
- Forum electricité
- Cable jaune et vert - Guide
- Cables video - Guide
- Boite de dérivation prise et éclairage - Guide
- Comment tirer des cables electriques - Guide
- Section câble four et plaque induction - Forum Electricité
5 réponses
Slt
La norme NF C 15 100 interdit deux branchement sur le disjoncteur EDF. Il te reste la solution 3 avec un coffret indépendant avec ton arrivée et 2 départs.
La norme NF C 15 100 interdit deux branchement sur le disjoncteur EDF. Il te reste la solution 3 avec un coffret indépendant avec ton arrivée et 2 départs.
Bonsoir
Avec un DB 10/30A triphasé, vous pouvez mettre du 4x10² jusqu'à 66m
Avec un DB 30/60A triphasé, vous pouvez mettre du 4x16² jusqu'à 52m et du 4x25² jusqu'à 81m.
La section dépendra donc de la manière vous alimentez les 2 batiment
Vous pouvez aussi mettre des disjoncteurs intermédiaire pour réduire les secondes liaisons.
Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement
Faire une dérivation intermédaire est effectivement une solution.
Pas fana d'une dérivation enterrée, mais si vous le faite il existe des "sous marins" qui permettent cela
Un coffret étanche hors sol, à un endroit pertinent est effectivement une autre solution.
C'est le plus usuel de repartir du tableau A pour alimenter B, mais le logement B devient dépendant de A
Avec un DB 10/30A triphasé, vous pouvez mettre du 4x10² jusqu'à 66m
Avec un DB 30/60A triphasé, vous pouvez mettre du 4x16² jusqu'à 52m et du 4x25² jusqu'à 81m.
La section dépendra donc de la manière vous alimentez les 2 batiment
Vous pouvez aussi mettre des disjoncteurs intermédiaire pour réduire les secondes liaisons.
Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement
Faire une dérivation intermédaire est effectivement une solution.
Pas fana d'une dérivation enterrée, mais si vous le faite il existe des "sous marins" qui permettent cela
Un coffret étanche hors sol, à un endroit pertinent est effectivement une autre solution.
C'est le plus usuel de repartir du tableau A pour alimenter B, mais le logement B devient dépendant de A
C'est le plus usuel de repartir du tableau A pour alimenter B, mais le logement B devient dépendant de A
---------------------------------------------------
C'est ca le probleme. La maison A est en fait une sorte de dependance occupee l'ete et la maison B (principale) elle est a 60m. Une derivation me semble etre la solution
---------------------------------------------------
C'est ca le probleme. La maison A est en fait une sorte de dependance occupee l'ete et la maison B (principale) elle est a 60m. Une derivation me semble etre la solution
Va pour la dérivation
Si vous avez un contrat 15kVA et que l'installation est ancienne, vous avez sans doute un DB 10/30A.
Si vous n'envisagez pas d'aller un jour au delà de 18kVA, vous pouvez tout câble en 4x10² sans contrainte particulière (chute de tension maxi cumulée 0,9+0,9=1,8%)
Mais si vous avez un DB 30/60A ou que vous voulez garder la possibilité d'aller un jour au delà de 18kVA, il faut dimensionner plus large.
En partant du principe que la dérivation est proche de A, je vois plusieurs solutions possibles (entre parenthèses les chutes de tension associées dans les 2 longueurs, sachant qu'il faut être aux alentours de 2% maxi) :
- tout raccorder en 25² (0,7+0,7=1,4%)
- raccorder la 1ère liaison en 25² et la 2ème liaison en 16² (0,7+1,1=1,8%)
- raccorder la 1ère liaison en 25² et mettre un disjoncteur 40A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² (0,7+1,2=1,9%)
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 50A maxi au départ de la 2ème liaison en 16² (1,1+1=2,1%)
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 32A maxi au départ de la 2ème liaison en 10²
Si vous déplacez la dérivation, cela change les calculs, mais à la limite cela raccourci les distances, donc je vous ai donné le cas le plus défavorable.
Je ne connais pas la configuration des lieux, mais un coffret de dérivation placé juste après le disjoncteur de branchement pour partir vers 2 liaisons de 30m peut être une bonne solution.
Si vous avez un contrat 15kVA et que l'installation est ancienne, vous avez sans doute un DB 10/30A.
Si vous n'envisagez pas d'aller un jour au delà de 18kVA, vous pouvez tout câble en 4x10² sans contrainte particulière (chute de tension maxi cumulée 0,9+0,9=1,8%)
Mais si vous avez un DB 30/60A ou que vous voulez garder la possibilité d'aller un jour au delà de 18kVA, il faut dimensionner plus large.
En partant du principe que la dérivation est proche de A, je vois plusieurs solutions possibles (entre parenthèses les chutes de tension associées dans les 2 longueurs, sachant qu'il faut être aux alentours de 2% maxi) :
- tout raccorder en 25² (0,7+0,7=1,4%)
- raccorder la 1ère liaison en 25² et la 2ème liaison en 16² (0,7+1,1=1,8%)
- raccorder la 1ère liaison en 25² et mettre un disjoncteur 40A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² (0,7+1,2=1,9%)
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 50A maxi au départ de la 2ème liaison en 16² (1,1+1=2,1%)
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 32A maxi au départ de la 2ème liaison en 10²
Si vous déplacez la dérivation, cela change les calculs, mais à la limite cela raccourci les distances, donc je vous ai donné le cas le plus défavorable.
Je ne connais pas la configuration des lieux, mais un coffret de dérivation placé juste après le disjoncteur de branchement pour partir vers 2 liaisons de 30m peut être une bonne solution.
Ce que je ferais sans doute si c'était pour moi
Si DB 10/30A : tout en 10²
Si DB 30/60A ou besoin de plus de 18kVA, je prendrais la dernière solution
- liaison en 4X16²
- arrivée sur un coffret répartiteur où arriverait la terre
- 2 disjoncteur tetra 4x32A
- départ en 5G6² ou 5G10² vers A
- départ en 5G10² vers B
Si DB 10/30A : tout en 10²
Si DB 30/60A ou besoin de plus de 18kVA, je prendrais la dernière solution
- liaison en 4X16²
- arrivée sur un coffret répartiteur où arriverait la terre
- 2 disjoncteur tetra 4x32A
- départ en 5G6² ou 5G10² vers A
- départ en 5G10² vers B
Toutes mes propositions permettent de fortes puissances :
- tout raccorder en 25² : 41kW en A et 41kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 25² et la 2ème liaison en 16² : 41kW en A et 41kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 25² et mettre un disjoncteur 40A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² : 41kW en A et 27kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 50A maxi au départ de la 2ème liaison en 16² : 41kW en A et 34kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 32A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² : 41kW en A et 22kW en B
- tout raccorder en 10² : 20kW en A et 20kW en B
Pour rappel votre abonnement actuel de 15kVA vous limite à 17kW.
Le 25² a l'inconvénient de complexifier les connexions avec la plupart du temps la nécessité d'utiliser des fouets de raccordement.
Donc éventuellement faire la 1ère liaison en 25² en arrivant sur des borniers qui acceptent le 25², mais pour le départ vers les 2 batiments, je vous déconseille de poursuivre en 25².
- tout raccorder en 25² : 41kW en A et 41kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 25² et la 2ème liaison en 16² : 41kW en A et 41kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 25² et mettre un disjoncteur 40A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² : 41kW en A et 27kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 50A maxi au départ de la 2ème liaison en 16² : 41kW en A et 34kW en B
- raccorder la 1ère liaison en 16² et mettre un disjoncteur 32A maxi au départ de la 2ème liaison en 10² : 41kW en A et 22kW en B
- tout raccorder en 10² : 20kW en A et 20kW en B
Pour rappel votre abonnement actuel de 15kVA vous limite à 17kW.
Le 25² a l'inconvénient de complexifier les connexions avec la plupart du temps la nécessité d'utiliser des fouets de raccordement.
Donc éventuellement faire la 1ère liaison en 25² en arrivant sur des borniers qui acceptent le 25², mais pour le départ vers les 2 batiments, je vous déconseille de poursuivre en 25².
Merci pour les reponses.
La premiere maison A (a 30m) ne sera habite que l'ete par une famille de 4. La maison B (a 60m) n'est habite que par nous un couple et j'ai un contrat EDF de 15kVA. Pas enorme en fait. Je crois que les cables aeriens etaient de 25 et le tableau de la maison B est recent (2016 ou 17).
La premiere maison A (a 30m) ne sera habite que l'ete par une famille de 4. La maison B (a 60m) n'est habite que par nous un couple et j'ai un contrat EDF de 15kVA. Pas enorme en fait. Je crois que les cables aeriens etaient de 25 et le tableau de la maison B est recent (2016 ou 17).
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question

R2V CU 2*1,5 SVJ TGL