Viessmann vitodens 100 b1ka

Signaler
-
Messages postés
11
Date d'inscription
jeudi 16 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
24 novembre 2020
-
Bonsoir 'j ai un problème avec ma chaudière viessmann vitodens 100b1ka. Mon afficheur m indique en permanence une température élevé. (de 70 à 90degrés)
J ai de l'eau chaude normal. Mais si je demande chauffage elle démarre et se met en sécurité au bout de 10mn
90degrés.
Aucun défaut qui m indique le problème
Sauf quand je fais un reset elle indique
7d 7 '14'70 cela dur 5 seconde ensuite en entend un bruit normal dans la chaudière

2 réponses

Messages postés
1079
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
24 novembre 2020
135
Thermostat réglage température eau de chauffage HS probablement, le thermostat de sécurité (réglé à 90° C environ) arrête la chaudière mais elle redémarre toute seule lorsque la température baisse.
Voir notice chaudière.
Messages postés
11
Date d'inscription
jeudi 16 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
24 novembre 2020
2
Bonjour,

Nous vous invitons à contacter un professionnel afin qu'il puisse directement intervenir sur votre installation.

Bien cordialement,
Service Consommateurs Viessmann