Bonjour à tous,

Je viens d'emménager en septembre dans une maison avec chauffage 100% électrique, et avec les températures qui baissent nous avons mis en chauffe. Pour l'ensemble des convecteurs je n'ai pas de problème. En revanche, pour le plancher chauffant, quelque chose m'échappe !
Lorsque le lève le "Sectionneur plancher chauffant" visible sur la photo jointe ET que la régulation lance le chauffage, j'ai un bruit de grésillement énorme qu'on peut entendre dans toute la maison, et en plus ça ne chauffe pas. Si en revanche je baisse (position off) ce sectionneur, je n'ai pas de bruit et ça chauffe parfaitement.
N'étant pas compétent plus que ça en électricité, je me permets de poster ici pour avoir l'avis de professionnels ou de bricoleurs expérimentés : est-ce que ça pourrait être le bruit d'un arc électrique ? Ce module Hager SB 116 pourrait-il être monté à l'envers (laisse passer le courant en position baissée / coupe en position levée) ? Si j'ai bien lu, un sectionneur n'a pas le même rôle qu'un disjoncteur : pourrait-il être défaillant ?
Pour terminer : étant donné que ça fonctionne ainsi, est-ce qu'il y a un quelconque risque (panne voire pire incendie) à laisser le chauffage au sol tourner de cette façon en position baissée ?





Merci d'avance pour vos lumières !

Très cordialement,

FX de Bretagne

3 réponses

KIDUGUEN
Messages postés
11131
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
5 mai 2022
4 420
26 nov. 2020 à 11:34
Bonjour ça pourrait être le relais qui est HS il vaut mieux voir avec le propriétaire si vous êtes en location ou un électricien si c'est votre maison .
2
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

26 nov. 2020 à 11:37
Trugarez Kiduguen,

Quand vous dites "relai HS" ce serait dans le module Hager SB 116 ? Je vais sans doute appeler un électricien, je suis propriétaire.

Merci pour votre réponse !

FX
0
fred.ml
Messages postés
14521
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 mai 2022
402
Modifié le 26 nov. 2020 à 12:54
Bonjour K8L, faites attention en mettant en marche forcé le contacteur du plancher chauffant, d'après la documentation ci-dessous la marche forcé alimente le circuit du plancher électrique sans aucune protection (plus de régulation ni protection contre la surchauffe).
La doc indique comment diagnostiquer un disfonctionnement des 2 sondes (sonde plancher/sonde extérieur)
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6000003/documents/notices/Util/fr/Delta%2055_50_2700006_rev2-rev02.pdf

Le SB 116 est un simple interrupteur, il est indiqué Sectionneur plancher chauffant donc visiblement il coupe le plancher chauffant, à mon avis il coupe le contacteur qui se trouve à droite le ES 220A
Peut-être que le ES 220A est défectueux et fait du bruit..

1
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

31 déc. 2020 à 11:45
Bonjour Fred.ml,

Merci : c'était exactement ça et merci pour votre alerte sur la marche forcée. J'ai changé le es 220a par un esc225 sans commande manuelle pour éviter une fausse manipulation car effectivement je ne vois pas l'intérêt d'une marche forcée permanente à part risquer d'endommager le matériel et avoir une facture très salée !

FX
0
fred.ml
Messages postés
14521
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 mai 2022
402 > K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

31 déc. 2020 à 13:08
Re KBL, merci du retour et ravis d'apprendre que votre problème soit réglé.
Malgré les circonstances passez un joyeux réveillon.
Fred.ml
0
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021
> fred.ml
Messages postés
14521
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 mai 2022

Modifié le 31 déc. 2020 à 14:22

Histoire d'aller au bout des choses voici la photo.
Bon réveillon !
0
stephanejbl
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

13 janv. 2021 à 14:03
Bonjour KBL. Je me permets de vous contacter car je constate que vous êtes équipé d'un delta dore 55-1 comme moi. Actuellement je rencontre un pb, mon plancher ne restitue pratiquement rien en chaleur alors qu'il charge bien en heures creuses. Pouvez-vous me dire quels sont vos réglages et si vos factures d'électricité sont élevées l'hiver. Merci beaucoup
0
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

Modifié le 14 janv. 2021 à 02:12
Bonjour !

Mes réglages :
Limiteur : 35°
Consigne : 14°
Écart : 11°
B/T (base temps) : Normal

Ça fonctionne bien désormais et j'ai 17/18 en journée.

A noter que le carrelage semble a peine tiède, il ne doit pas être "chaud".

À mon avis vous devriez créer un nouveau sujet sur le forum pour avoir un maximum de retour d'expérience car c'est une usine à gaz (les réglages sont a adapter en fonction de la zone géographique, de la surface, etc.)

Voici des explications bien faites (l'auteur a un 56-1) : https://www.forumbrico.fr/comment-regler-son-chauffage-au-sol-electrique

Bon courage !
0
stephanejbl
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021
> K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

Modifié le 14 janv. 2021 à 08:21
BOnjour KBL et merci pour votre réponse. Je connais le site forum bricolage qui est très bien fait mais j'aurais besoin d'une précision.

Quand on parle de diminuer ou augmenter l'écart, doit on le diminuer ou l'augmenter par rapport à la consigne ( consigne 14 écart 10 donc différence 4, on augmente l'écart donc on le passe à 8 par exemple pour avoir une différence de 6) ou par rapport à sa valeur (il est à 10 et on l'augmente en le mettant sur 14) ?

Je ne sais pas si je suis très clair ????

PS : j'ai créé un nouveau sujet sur le forum.

Bonne journée
0
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021
> stephanejbl
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

14 janv. 2021 à 15:31
Alors sincèrement je n'ai pas la réponse mais ça m'intéresse ! J'ai utilisé des réglages préconisés et je ne préfère pas yntoucher tant que je n'ai pas compris d'autant plus qu'un changement de réglage ne s'observe que 24/48h après.
Pourriez-vous partager l'adresse du sujet svp ?
Bon courage !
FX
0
stephanejbl
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021
> K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

14 janv. 2021 à 15:53
Excusez-moi mais comment partager l'adresse du sujet ?
0
K8L
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 26 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021
> stephanejbl
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 13 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2021

14 janv. 2021 à 16:00
Quel titre lui avez-vous donné ?