Grésillement fusible chauffe-eau [Résolu]

Signaler
-
 leherv -
Bonjour,
dans le tableau électrique de la maison, depuis hier, il y a un grésillement ( bourdonnement) avec le porte-fusible du chauffe-eau(12 A); de plus, le deuxième fusible du chauffe-eau(20A) est chaud; j'ai déconnecté ces 2 fusibles par sécurité depuis hier donc plus d'eau chaude.
Cela viendrait-il du chauffe-eau qui serait entartré? Que faire avant d'appeler un électricien?
Merci d'avance pour vos conseils
leherv

12 réponses

Messages postés
8850
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 juin 2020
2 125
https://www.castorama.fr/contacteur-bipolaire-jour/nuit-25a-legrand/3245060927011_CAFR.prd#prodTabs si c'est le meme vous avez 1 et3 entree 2et 4 sortie pour alimentation ballon et A1 ET A2 bobine
Messages postés
30519
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2020
5 726
bonjour

le gressillement et le chaud du porte fusible n'ont rien a voir avec l'entartrement du chauffe eau
avez vous sur votre tableau un relais jour/nuit.
si c'ets le cas c'ets peut etre lui qui gresille, rien d'anormal, il faut voir a la ;ongue si le ruit se fait plus fort!!!
quand a l'echauffement, il ne faut pas qu'il soit excessif. verifiez que dans le porte fusible,ce soit bien un 20 A ou un 16A
Messages postés
8850
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 juin 2020
2 125
Bonjour vérifiez tous les serrages des fils sur le tableau c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps .Vous avez quoi comme coupe circuit à cartouche ou porcelaine ?
bonjour stf_frmu
d'abord merci pour votre réponse rapide
sur le tableau il y a bien une étiquette contacteur jour nuit mais rien derrière en ayant enlevé le capot; il y a un boîtier avec 3 positions: manuel ,auto ,arrêt;
je bénéficie des heures creuses ( on entend le déclic aux heures de déclenchement);
pas de grésillement avant hier; quand je remets le fusible de 10A, c'est le boîtier de ce fusible qui bourdonne.
quant au deuxième fusible, c'est bien un 20A
Messages postés
30519
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2020
5 726
si vous pouviez mettre une photo cela permettrai d evoir de quoi vous parlez.
pour moi je pense que le gressilement est du a la bobine du relais jour/nuit

et verifiez le serrage des fils aux borniers du relais j/n et des porte fusible.
Bonsoir stf_frmu et KIDUGUEN
me revoici; un électricien m'a dit que c'était bien le contacteur jour nuit qui grésillait; il faut le changer d'après lui mais il ne peut pas avant plusieurs jours...
je suis allé en acheter un dans une grande surface de bricolage après avoir noté la disposition des fils....
en revenant à la maison, évidemment, plus rien ne correspond dans la disposition( ancien Hager, nouveau acheté Legrand).
est-ce que je peux remettre l'ancien sans risques?
pouvez-vous m'aider pour le montage du nouveau?
PS j'ai resserré plusieurs fils ;
Messages postés
30519
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2020
5 726
bonsoir

pour moi sans voir cetait le relais.
je vous dirai oui vous pouvez remonter l'ancien hager. au pire la bobine va griller et vous n'aurez plus d'eau chaude, au mieux cela peut encore gresiller pendant des années.
pour le montage du nouveau, il nous faudrait les references du hager et du legrand
Messages postés
8850
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 juin 2020
2 125
Legrand 2 bornes en haut entrée alimentation chauffe eau en bas 2 bornes sortie chauffe eau et deux autres commande bobine au dessus
encore merci à vous 2

le Hager: AC1 ,20A, 250 V, E 221 00 ( la maison est de 1984)

le Legrand(neuf) réf 927 01, contacteur 25 A, bipolaire 230V - 2F

on peut voir les 2 sur cette page
https://www.schema-electrique.net/cablage-branchement-contacteur-jour-nuit-heures-creuses-chauffe-eau.html#Normes%20d%27alimentation%20d%27un%20contacteur%20jour%20nuit%20ou%20heures%20creuses

PS je ne suis pas un spécialiste en électricité(loin de là)
Messages postés
8850
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 juin 2020
2 125
le lien ne marche pas
désolé pour le lien
il faut faire un copier coller dessus et ouvrir dans un nouvel onglet
c'est bien ce modèle de Legrand( cf Casto)
par rapport au vieux Hager, j'ai un fil d'en haut qui doit maintenant arriver en bas; j'espère que j'aurai assez de fil.............. sinon???
Messages postés
30519
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2020
5 726
pour ma part le lien fonctionne et je l'ai activé

donc

le fils branché en hager A1 (en haut au milieu) vous le branchez en legrand A1 (en bas a gauche)
vous faites la meme chose avec les A2
ensuite les deux fils hager du haut, vous les branchez en haut du legrand et les 2 fils du bas hager en bas du legrand

et le tour est joué!
donc reperez bien les couleurs qui vont sur chaque connexion pour eviter les erreurs de cablage ensuite
je pense pouvoir m'en sortir demain matin ......
sinon je reviendrai sur le forum....
merci beaucoup à vous 2 , stf_frmu et KIDUGUEN , pour vos précieux conseils
je vous souhaite une excellente soirée et un joyeux NOEL
c'est bon; l'eau est chaude...
Messages postés
30519
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2020
5 726
idem a vous !