Pression chaudière
Alexandra78
-
16 avril 2021 à 16:38
docchaudiere Messages postés 2711 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 18 avril 2021 à 17:21
docchaudiere Messages postés 2711 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 18 avril 2021 à 17:21
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz.
La pression est normalement réglée sue 1.8 bar. Lorsque la chaudière est en route, la pression reste sur 1.8 . Dès que la chaudière s'arrête car nous avons atteint la température souhaitée, elle passe de 1.8 à 0 bar ( sans se mettre en sécurité ) en à peine quelques heures.
Dès que la chaudière se remet en route, la pression passe de 0 à 1.8 bar en à peine 3 minutes ( constaté par nous même ) sans que nous ayons à rajouter de l'eau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer cela ?
Merci d'avance de votre aide !
Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz.
La pression est normalement réglée sue 1.8 bar. Lorsque la chaudière est en route, la pression reste sur 1.8 . Dès que la chaudière s'arrête car nous avons atteint la température souhaitée, elle passe de 1.8 à 0 bar ( sans se mettre en sécurité ) en à peine quelques heures.
Dès que la chaudière se remet en route, la pression passe de 0 à 1.8 bar en à peine 3 minutes ( constaté par nous même ) sans que nous ayons à rajouter de l'eau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer cela ?
Merci d'avance de votre aide !
1 réponse
docchaudiere
Messages postés
2711
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
929
18 avril 2021 à 17:21
18 avril 2021 à 17:21
Bonjour, votre vase d'expansion est a regonfler.