Bonjour,
Question bête ??
Mon installation est en triphasé 9kVA réglage à 15A
Je me demande à quoi sert d'avoir des disjoncteurs en 16 ou 20 A ou plus si le compteur n'accepte pas plus de 15 A ?? idem pour les différentiel 63A
Merci de m'éclairer

2 réponses

Messages postés
14165
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 juillet 2021
3 396
Bonjour,
Cela vous permet d'obtenir un contrat pour une puissance supérieure si vous le souhaitez .
(étant aussi en tri 9Kw, je suis dans l'obligation de modifier une cuisinière tout électrique afin de ne pas dépasser 15 A par phase ) idem pour le cumulus qui ne fonctionne que la nuit.
Messages postés
2991
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 juillet 2021
1 380
Bonjour

+1

En gros, l'installation doit être dimensionnée pour le maximum que peut vous fournir EDF

A l'usager de choisir en suite la puissance d'abonnement qu'il veut et qui pourra donc changer au fil du temps en fonction des besoins des occupants du logement.