Radiateur inertie Haverland ne chauffe plus

venoca78 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
stf_jpd87 Messages postés 98691 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   - 26 juin 2021 à 17:31
Radiateur inertie fluide Haverland RC8V
ne chauffe plus. Il s'allume répond au fil pilote mais ne chauffe plus. J'ai démonté mais ne voit rien de particulier. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance. Voici quelques photos.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 98691 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 433
 
Bonjour

LA première chose à contrôler c'est la résistance, logiquement c'est un 1000W donc une valeur de 48/50Ω Si OK il faut voir le triac sur la platine .
Généralement on présente la platine vue de dessus.
Cordialement.