Différentiel
Brutto65
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 25 juillet 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2021
-
25 juil. 2021 à 16:11
stf_jpd87 Messages postés 97768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 janvier 2025 - 25 juil. 2021 à 19:13
stf_jpd87 Messages postés 97768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 janvier 2025 - 25 juil. 2021 à 19:13
A voir également:
- Bouton test disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- Bouton disjoncteur ne s'enclenche pas - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel ne se réarme pas - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
2 réponses
opentipe
Messages postés
82
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2024
145
25 juil. 2021 à 17:22
25 juil. 2021 à 17:22
bonjour: le disjoncteur différentiel saute peut-être à cause d'un retour de terre sur un appareil,
pour le savoir il faut fermer un par un les différentiels qu'il protège et voir quel appareil est en défaut.
salutations
pour le savoir il faut fermer un par un les différentiels qu'il protège et voir quel appareil est en défaut.
salutations
stf_jpd87
Messages postés
97768
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 janvier 2025
28 109
25 juil. 2021 à 19:13
25 juil. 2021 à 19:13
Bonjour
Rectificatif: Ce sont les disjoncteurs 1016/20/32A qu'il faut déconnecter pas les différentiels . Tout au moins ceux qui sont sur la ligne protégée. :o))
Cordialement.
Rectificatif: Ce sont les disjoncteurs 1016/20/32A qu'il faut déconnecter pas les différentiels . Tout au moins ceux qui sont sur la ligne protégée. :o))
Cordialement.