Je suis en train de réaliser une ligne en 10 mm² afin d' alimenter un local technique pour une pisine (Filtration, pompe de circulation et pompe à chaleur) . J'ai acheté un Interrupteur différentiel Legrand Ref 411611 40A 30mA Type AC. Coté Ampérage le pisciniste m'a dit qu'il fallait du 40 A.
J'ai une interrogation sur le Type car j'ai vu qu'il y en avait 2 . Type AC comme celui que j'ai acheté pour les installations standards et le type A pour les installations dite spécialisées (Plaque de cuisson, machine à laver,appareils de chauffage) .
Du coup ai-je fais le bon choix ?
Un type AC convient pour tous les types de matériels présents dans une piscine.
Mais un type A aurait permis de raccorder n'importe quel type de matériel pour pas beaucoup plus cher.