Problème bouton test disjoncteur principal
Résolu
Llome
-
29 juil. 2022 à 10:52
astuces72
astuces72
- Messages postés
- 7061
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
A voir également:
- Problème bouton test disjoncteur principal
- Bouton test disjoncteur différentiel ne fonctionne pas ✓ - Forum - Electricité
- Bouton test disjoncteur ✓ - Forum - Electricité
- Question idiote : tester bouton test différentiel ✓ - Forum - Electricité
- Bouton test disjoncteur reste enfoncé - Forum - Electricité
- Interrupteur general ✓ - Forum - Electricité
1 réponse
astuces72
29 juil. 2022 à 11:02
- Messages postés
- 7061
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
29 juil. 2022 à 11:02
slt,
et en actionnant la manette de coupure ça coupe le courant ?
disjoncteur à changer si oui à la question au dessus, voir avec fournisseur d'énergie si on parle bien du général fournisseur ^^
29 juil. 2022 à 11:19
Merci pour la réponse aussi rapide.
Oui ça coupe bien en actionnant la manette. Il s'agit du 500mA.
29 juil. 2022 à 11:29
500mA EDF ?
il faut les appeler, le changement est gratuit :)
29 juil. 2022 à 11:32
Oui c'est ça.
Je me doutais de la réponse mais je préférerais vérifier.
Merci beaucoup pour votre aide
29 juil. 2022 à 11:34
de rien ;)