Contacteur jour nuit.

Ravenal83 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 17 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 17 août 2021 - 17 août 2021 à 11:17
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 18 août 2021 à 10:30
Bonjour.
Je vous explique mon soucis.
Depuis un moment, nous sommes obligés de mettre le contacteur en " forcé " le matin, sinon, nous n'avons presque plus d'eau chaude pour la journée . Ce matin , lorsque j'ai voulu faire comme d'habitude, j'ai retrouvé le contacteur sur 1. Je comprends donc qu'il ne s'est pas déclenché au passage en HC. Pour info, le contacteur est jumelé avec une horloge électronique de programmation monotron 200. Est elle utile ?? Le contacteur est t'il HS ou y a t'il un problème avec le signal de passage en HC. Merci de vos réponses, je pédale dans la choucroute

3 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 961
17 août 2021 à 13:42
Bonjour,

Pouvez-vous expliquer davantage comment est câblé le système ?

Je ne comprends pas l'utilité d'avoir un contacteur et un programmateur !
En principe, c'est l'un ou l'autre...

Cdt
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 966
18 août 2021 à 06:58
Bonjour

L'utilité d'une programmation en plus du taril HP/HC est d'éviter que le cumulus tourne en journée sur le temps de 2h pour éviter une surcharge du compteur .
Vérifier s'il fonctionne et si son contact C1ou C2 est fonctionnel
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 961
18 août 2021 à 09:25
Dans ce cas c'est le contacteur heures creuses qui n'a plus aucune utilité !
Il suffit de programmer le cumulus aux heures souhaitées...
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 966
18 août 2021 à 10:30
Salut gt 55

Tu as raison c'est une possibilité. Mais cela demande de supprimer le circuit compteur .
C'est à notre ami de décider
0