Coupures électricité orages.
Résolu
jk87
Messages postés
182
Date d'inscription
lundi 20 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
26 décembre 2023
-
13 sept. 2021 à 17:25
jk87 Messages postés 182 Date d'inscription lundi 20 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2023 - 14 sept. 2021 à 19:05
jk87 Messages postés 182 Date d'inscription lundi 20 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2023 - 14 sept. 2021 à 19:05
A voir également:
- Compteur linky et orage
- Compteur linky disjoncte orage - Meilleures réponses
- Problème électrique suite orage - Meilleures réponses
- Bete d'orage - Guide
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
- Coupure du disjoncteur pendant l'orage - Forum Electricité
- Coupure electrique de la maison disjoncteur orage - Forum Electricité
6 réponses
contrariness
Messages postés
19708
Date d'inscription
samedi 10 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 septembre 2024
135
13 sept. 2021 à 21:27
13 sept. 2021 à 21:27
un 30 mA c'est beaucoup plus sensible que 500 mA .... donc il est normal que ce soit lui qui saute en premier...
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Modifié le 13 sept. 2021 à 23:11
Autant je suis d'accord avec le début de l'explication
Autant la dernière phrase est complètement fausse :
Depuis 2002 en France, la NF C15-100 rend obligatoire la présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits d'une habitation.
14 sept. 2021 à 00:20
Merci pour la correction sur la norme..
Cordialement