Coupures électricité orages.
Résolu
jk87
Messages postés
160
Date d'inscription
lundi 20 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mai 2023
-
13 sept. 2021 à 17:25
jk87 Messages postés 160 Date d'inscription lundi 20 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2023 - 14 sept. 2021 à 19:05
jk87 Messages postés 160 Date d'inscription lundi 20 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2023 - 14 sept. 2021 à 19:05
6 réponses
contrariness
Messages postés
18566
Date d'inscription
samedi 10 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
1 juin 2023
128
13 sept. 2021 à 21:27
13 sept. 2021 à 21:27
un 30 mA c'est beaucoup plus sensible que 500 mA .... donc il est normal que ce soit lui qui saute en premier...
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Modifié le 13 sept. 2021 à 23:11
Autant je suis d'accord avec le début de l'explication
Autant la dernière phrase est complètement fausse :
Depuis 2002 en France, la NF C15-100 rend obligatoire la présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits d'une habitation.
14 sept. 2021 à 00:20
Merci pour la correction sur la norme..
Cordialement