Bonjour à tous,
Une simple explication je vous prie car l’effet reste le même : plus d’électricité dans l’habitation mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi et où ça pêche!.
Depuis que j’ai installé un Interrupteur Différentiel triphasé 63A – sensibilité 30mA, à mi-chemin entre le DDR 500 mA d’EDF et mon tableau électrique ( Je n’ai que celui-ci pour toute mon installation) Depuis ce jour, pendant les orages (les plus proches et les plus violents bien sur), ce n’est plus le disjoncteur ENEDIS qui saute mais mon ID 63A. Mon DDR EDF est réglé sur 12KVA.
Est-ce-que c’est normal ? Sur un problème extérieur à l’installation, le DDR est pourtant bien en amont de mon Interrupteur D. ? Avant, c’est bien le DDR qui disjonctait. Pourquoi ce n’est plus le cas ?
Est-ce-que la foudre qui tombe sur ma ligne provoque une fuite à la terre vers le transfo ?
Est-ce-que ça pourrait être dû au fait que mon ID 30 mA est plus sensible que le DDR 500 mA ?
Merci d’avance pour une explication !
A voir également:

6 réponses

contrariness Messages postés 19412 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 130
13 sept. 2021 à 21:27
un 30 mA c'est beaucoup plus sensible que 500 mA .... donc il est normal que ce soit lui qui saute en premier...
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.

Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
0
Carminas Messages postés 4029 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 1 848
Modifié le 13 sept. 2021 à 23:11
Bonsoir

Autant je suis d'accord avec le début de l'explication

Autant la dernière phrase est complètement fausse :
Depuis 2002 en France, la NF C15-100 rend obligatoire la présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits d'une habitation.
0
contrariness Messages postés 19412 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 130 > Carminas Messages postés 4029 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024
14 sept. 2021 à 00:20
Bsr Carminas
Merci pour la correction sur la norme..
Cordialement