Portail WS2 en panne

alamyr Messages postés 20 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Mon portail acheté en 2010, ne fonctionne plus.
Je pense que suite aux grosses pluies, au moins une des deux photocellules a pris l'eau et met le système en anomalie.
Quelqu'un sait-il si et comment il est possible de shunter ces cellules pour faire marcher le portail sans.
Merci d'avance

3 réponses

  1. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
     
    Bonjour

    il suffit de débrancher les deux fils du bus sur les dominos prévus à cet effet. Fig page
    Voir sur cette NOTICE
    Cordialement.
    1
    1. Perf
       

      Bonsoir j enlève les fils directement sur la prise bus ?

      0
      1. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904 > Perf
         

        Bonjour  ESB bus OUI.

        Voir ce contrôle

        Cordialement.

        0
  2. Alamyr
     
    Merci pour l'info
    La question que je me posais était de savoir si un débranchement sec n'allait pas mettre l'ensemble en anomalie. Je vais faire le nécessaire et sans doute faudra t-il que je reprogrammé le système pour commander des fermetures manuelles.
    À ce qu'ai vu, la notice n'entre pas dans ces détails hélas
    Cordialement
    0
  3. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
     

    Bonjour

    Effectivement je n'ai rien lu sur le fait de refaire un auto-apprentissage . Le principe est différent d'autres portes. Les cellules sont gérées par bus.

     


    0