YOKIS MDR500E

Didou8483 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   - 3 nov. 2021 à 09:37
Bonjour,

Bonjour,
J’ai un luminaire à 3 ampoules qui s’allume à l’aide de 3 BP. La lumière reste allumée. J’ai changé le telerupteur YOKIS MTR 500 E, rien n’y fait. Je dois couper au disjoncteur et quand je réenclanche, il se rallume. J’ai ce problème depuis longtemps. Cela s’était réparé tout seul et remarchait normalement. Puis cela recommence. En plus quand j’arrive à l’éteindre, il arrive qu’il se rallume tout seul? J’ai démonté les 3 BP qui sont bons.
A voir également:

3 réponses

fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   616
 
Bonjour, en recherchant la documentation technique du YOKIS MTR 500 E celui-ci est prévu pour les charges compatibles suivantes:

Ampoules incandescentes 230V
Ampoules Halogènes 230V
TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
TBT 12V Transfo. électroniques
Transformateurs toriques
Aérateurs > à 10VA
Moteurs universels ou asynchrones
Ampoules économiques (rajouter accessoire CHR3W en // sur une ampoule)


Si votre luminaire est équipé d'ampoule Led votre soucie peut provenir de là, le Yokis n'est pas compatible Led (pas précisé pour Leds).

2
Didou8483 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour Fred merci pour tes réponses.
J’ai 3 ampoules économiques (on ne trouve plus que ça) et j’ai donc rajouté un CHR3W en pensant que cela pouvait venir de là. Rien n’y fait. Ce matin je me suis réveillé et la lumière s’était allumée toute seule. J’ai dû l’éteindre avec le fusible. Quand je le remets elle reste bien éteinte. Je peux rallumer avec un des 3BP mais pas éteindre. Je deviens fou????
0
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   616 > Didou8483 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
RE vous écrivez " 3 ampoules économiques (on ne trouve plus que ça) "
A tout les coups se sont des ampoules led et comme je l'ai écris le Yokis n'est pas compatible.
L'accessoire CHR3W est pour les ampoules économiques > une ampoule économique n'est pas une ampoule Led, c'est une ampoule à tube néon torsadé
0
Didou8483 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Bonjour, j’ai aussi essayé avec des ampoules classiques à filament mais c’est pareil.
0
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 982 > Didou8483 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour,

Alors de 2 choses l'une...
Ou vous avez un BP qui reste passant quand vous le relâchez, ou c'est le module qui est défectueux !
Etant donné que vous avez déjà changé le module sans succès, il faut vérifier vos BP.
Vous les débranchez l'un après l'autre pendant une ou deux nuits pour chacun histoire de voir si ça se reproduit.

Cdt
0