Tableau secondaire
antoine503
-
24 juin 2022 à 16:08
Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 24 juin 2022 à 18:46
Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 24 juin 2022 à 18:46
2 réponses
Carminas
Messages postés
4212
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 novembre 2024
1 893
24 juin 2022 à 16:24
24 juin 2022 à 16:24
Bonjour
Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant
Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :
Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant
Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :
lecointravaux.com
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 10 mai 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
24 juin 2022
Modifié le 24 juin 2022 à 17:34
Modifié le 24 juin 2022 à 17:34
Salut
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
24 juin 2022 à 16:34
Il n'y a donc pas de soucis a mettre un deuxième différentiel alors qu'il y en a déjà un présent dans le tableau principal ?
Je me pose donc la question de son utilité ?
Je precise qu'il y une trentaine de mètre entre les deux tableau
24 juin 2022 à 18:46