Tableau secondaire

antoine503 - 24 juin 2022 à 16:08
Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 24 juin 2022 à 18:46
Bonjour, jaimerais installer un tableau electrique secondaire avec trois disjoncteurs:
1 pour éclairage halogène extérieur
1 pour l'éclairage intérieur
1 pour les prises électriques
Si je met 3 16 amperes est-ce bien ?

Je prévois de brancher mon tableau secondaire sur un disjoncteur 16 A au tableau principale est-ce donc utile de remettre un différentiel dans le tableau secondaire sachant qu'il y a déjà celui du tableau principale ?

merci

2 réponses

Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 1 893
24 juin 2022 à 16:24
Bonjour

Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)

Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant


Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :
1
Tout d'abord merci de ta réponse
Il n'y a donc pas de soucis a mettre un deuxième différentiel alors qu'il y en a déjà un présent dans le tableau principal ?
Je me pose donc la question de son utilité ?
Je precise qu'il y une trentaine de mètre entre les deux tableau
0
Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 1 893 > antoine503
24 juin 2022 à 18:46
Si vous regardez bien mon 1er schéma, l'alimentation du tableau n'est pas reprise en aval d'un différentiel
0
lecointravaux.com Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 juin 2022
Modifié le 24 juin 2022 à 17:34
Salut

Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/

Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/

Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.

Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
0