Tableau secondaire
antoine503
-
24 juin 2022 à 16:08
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 24 juin 2022 à 18:46
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 24 juin 2022 à 18:46
Bonjour, jaimerais installer un tableau electrique secondaire avec trois disjoncteurs:
1 pour éclairage halogène extérieur
1 pour l'éclairage intérieur
1 pour les prises électriques
Si je met 3 16 amperes est-ce bien ?
Je prévois de brancher mon tableau secondaire sur un disjoncteur 16 A au tableau principale est-ce donc utile de remettre un différentiel dans le tableau secondaire sachant qu'il y a déjà celui du tableau principale ?
merci
1 pour éclairage halogène extérieur
1 pour l'éclairage intérieur
1 pour les prises électriques
Si je met 3 16 amperes est-ce bien ?
Je prévois de brancher mon tableau secondaire sur un disjoncteur 16 A au tableau principale est-ce donc utile de remettre un différentiel dans le tableau secondaire sachant qu'il y a déjà celui du tableau principale ?
merci
A voir également:
- Section cable tableau secondaire
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Tableau secondaire garage ✓ - Forum Electricité
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4311
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 février 2025
1 927
24 juin 2022 à 16:24
24 juin 2022 à 16:24
Bonjour
Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant

Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :

Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant

Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :

lecointravaux.com
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 10 mai 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
24 juin 2022
Modifié le 24 juin 2022 à 17:34
Modifié le 24 juin 2022 à 17:34
Salut
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
24 juin 2022 à 16:34
Il n'y a donc pas de soucis a mettre un deuxième différentiel alors qu'il y en a déjà un présent dans le tableau principal ?
Je me pose donc la question de son utilité ?
Je precise qu'il y une trentaine de mètre entre les deux tableau
24 juin 2022 à 18:46