Remplacer une prise sans terre par 2P+T avec un différentiel

Résolu
alix9859 Messages postés 6 Statut Membre -  
alix9859 Messages postés 6 Statut Membre -

Bonjour, 

Nous avons récemment acheté un appartement dont l'intallation électrique n'est pas reliée à la terre. Nous avons fait poser un différentiel 30A. 

Nous souhaitons remplacer les prises sans terre par de nouvelles : peut-on installer des 2P+T si nous avons un différentiel ou faut-il impérativement mettre des prises sans terre ? En effet, certains de nos appareils ne peuvent se brancher que dans une prise avec terre. 

merci pour vos réponses

3 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 508
     

    Si vous mettez des prises avec terre c'est que vous avez un fils de terre relié à la terre.

    Sinon c'est interdit.

    Et les appareils avec terre se branchés dans les prises sans terre


    0
  2. Carminas
     

    Bonjour

    +1

    Pas autorisé de mettre des prises 2P+T non reliées à la terre (on se croit protégé à tort)

    Les prises 2P récentes accesptent tout à fait les appareils munis de fiches avec terre.

    0
  3. blux Messages postés 2060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   354
     

    Salut,

    Nous avons fait poser un différentiel 30A. 

    Plutôt 30 mA, non ?


    0
    1. alix9859 Messages postés 6 Statut Membre
       

      Oui 30mA pardon :) 

      0