Court circuit sur prises

Résolu
RODRIGUE44 - 24 oct. 2022 à 18:42
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 26 oct. 2022 à 18:30

Bonjour,

Nous avons un système de sécurité "EPS" , la nuit dernière vers 2h30 du matin nous avons eu un appel du service de surveillance pour nous  avertir que notre système d'alarme n'était plus activé , en faite c'était le disjoncteur 30 ma de la pièce qui avait sauté, j'ai donc déconnecté tous les disjoncteurs de la rangée et localisé celui concerné. Là ce n'était pas compliqué il s'agit d'un disjoncteur  de prise 16 A qui alimente deux pièces , j'ai débranché tous les appareils des 2 pièces et ça disjoncte toujours ? , j'ai débranché les 2 fils du disjoncteur et branché une ampoule à la place en direct et ça ne saute pas , j'ai effectué les continuités sur toute les prises et pas de problème ? . Je ne sait plus quoi faire .Si quelqu'un a une solution je lui en serai très reconnaissant.

Cordialement

dialement

6 réponses

labricole47 Messages postés 20339 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 9 octobre 2024 2 594
24 oct. 2022 à 18:46

bonjour

vous avez vérifié les continuités , Phase / neutre  mais aussi

Terre / Phase ,  Terre / Neutre  ?


0

Salut labricole47

Oui j'ai fais tout cela sur toutes les prises concernées.

0
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 12 013
24 oct. 2022 à 19:48

Bjr

Quand vous faites vos continuités a l'ohmmetre

Phase/terre

Neutre/terre.

Phase/neutre

Que dit votre ohmmetre ?


0
stf_jpd87 Messages postés 96412 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 27 823
25 oct. 2022 à 07:02

Bonjour

Démonter vos prises et éventuellement la boîte de dérivation. Parfois la surprise de voir un arc entre phase et terre suite à un mauvais contact.

Cordialement.


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question

Bonjour, 

MERCI ! pour vos conseils, je vais refaire les continuités aujourd'hui , il y a 8 prises concernées mais rien de branché , l'installation est de 2005 , faite par un professionnel.

0

Bonjour à tous et encore merci ,

J'ai été obligé de faire appel a un toubib et ça été une galère pour trouver la panne . L'installation de prises de courant ce fait en série donc là le disjoncteur alimentait 2 pièces et 9 prises , l'alim de la première prise venant du compteur était en court ju , étonnant n'est-ce pas ... pourtant c'est simplement une gaine avec 3 fils circulant sous le carrelage ??? enfin c'est réparé nous avons réussi à nous piquer sur un autre circuit et by-passer le défectueux .Y plus qu'à attendre la note de l'électricien .

A +++ 

0
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 12 013
26 oct. 2022 à 18:30

Bjr

Merci du retour.

Je passe en.résolu

0