Branchement d'une perceuse à colonne en triphasé 3 fils+1
pldumaine
-
25 oct. 2022 à 16:11
blux Messages postés 26793 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2025 - 25 oct. 2022 à 16:23
blux Messages postés 26793 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2025 - 25 oct. 2022 à 16:23
A voir également:
- Branchement interrupteur perceuse à colonne
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Branchement interrupteur - Forum Electricité
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle branchement ✓ - Forum Electricité
1 réponse
blux
Messages postés
26793
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 avril 2025
310
Modifié le 25 oct. 2022 à 16:25
Modifié le 25 oct. 2022 à 16:25
Salut,
a priori, tu as 3 phases sans neutre à brancher sur une prise 3 phases sans neutre, donc tout va bien...
Ou je n'ai pas compris le problème !
Soit dit en passant, un fil bleu pour une phase n'est pas vraiment aux normes françaises mais comme tu as l'air d'être d'outre Quievrain... Chez nous, on met plutôt du gris.
Sinon, R1 S2 T3 est une autre appellation de L1, L2, L3...
Vois ça dans ton musée favori :
https://www.plugsocketmuseum.nl/Belgian_3hd.html
Donc, à part si tu as un besoin spécifique de rotation des phases, tu mets du 1 pour 1 : L1 sur R1, S2 sur L2...