Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Ionionafroid
-
31 oct. 2023 à 20:52
stf_frmu Messages postés 47280 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 janvier 2025 - 1 nov. 2023 à 21:57
stf_frmu Messages postés 47280 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 janvier 2025 - 1 nov. 2023 à 21:57
1 réponse
stf_frmu
Messages postés
47280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 janvier 2025
12 088
31 oct. 2023 à 21:08
31 oct. 2023 à 21:08
Bsr Il est peut être bouché
1 nov. 2023 à 21:27
Bonsoir,
comment verifier moi même si il est bouché ?
1 nov. 2023 à 21:57
Bsr
Vous fermez la vanne thermostatique et vous ouvrez la purge. Vous voyez si au bout de 30s à 1mn vous avez toujours de l'eau qui coule.
Vous refermez purge, vous refaites la pression d'eau dans le circuit, ensuite vous fermez le té de reglage et vous ouvrez la purge. Et idem que précédemment
Si l'eau ne coule pas à un moment, c'est qu'un tuyau est bouché