Disjoncteur de protection générale qui saute sans raison
atlassaturn Messages postés 3481 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 janvier 2025 - 19 janv. 2024 à 16:30
3 réponses
19 janv. 2024 à 15:44
Bonsoir
C'est un défaut d'isolement fugitif sur un appareil (ou plus rare sur l'installation : infiltration d'eau par exemple).
Donc difficile à cerner surtout sans mesureur d'isolement
Une solution est d'avoir un autre différentiel 30mA et d'y déporter successivement chacun des circuits, jusqu'à trouver celui en défaut.
19 janv. 2024 à 16:19
Merci beaucoup pour la clarté de la réponse.
19 janv. 2024 à 16:30
bonjour
d'accord avec ce qui précède .Un défaut aléatoire entrainant le déclenchement du différentiel correspond à une isolation limitée à quelques milliers d'ohms , alors qu'une bonne isolation se chiffre en millions d'ohms . Si aucun appareil ne peut être mis en cause , le plus souvent , ces défauts sont dus à l'humidité . Donc il faut vérifier les prises extérieures mal protégées , ou les éclairages extérieurs si l'interrupteur est mal placé .