Pression ecs sur PAC Atlantic duo

Mcheu Messages postés 1 Date d'inscription lundi 13 mai 2024 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2024 - 13 mai 2024 à 17:28
stf_jpd87 Messages postés 96054 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 septembre 2024 - 13 mai 2024 à 18:11

Bonjour,

Publication un peu tardive car un sujet similaire avait été ouvert mais j ai rencontré ce problème de pression d eau chaude sanitaire qui diminuait au fil du temps jusqu'à finir par un filet d eau au robinet , en utilisant une PAC Atlantic duo, et cela tout les deux ans environ (région calcaire)

Ayant reçu un devis pour un détartrage ballon et un autre pour un remplacement du ballon ...devis très très salés..je me suis lancé seul avec quelques renseignements glanés ici et là et le problème venait tout le temps du coude de sortie juste après le raccord diélectrique....pas compliqué a réparer.
J ai fait un petit tuto vidéo si jamais ...
https://youtu.be/a2NqVQ1_4rI[...]nYU7QOx3Ie6

Je ne dis pas que cela sera forcément la solution à votre problème mais pour moi cela a fonctionné 2 fois, a savoir que mon installation datait seulement de 2019 et qu on me proposait de carrément changer mon ballon dès 2021.....

Bon courage à tous 

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96054 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 septembre 2024 27 759
13 mai 2024 à 18:11

Bonjour 

Généralement c'est à ce niveau que le tartre se met.

Il est bien de votre part de faire profiter les internautes de votre expérience. Merci à vous.

Cordialement.


0