Branchement four wago

mgllrd22 Messages postés 1 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Ce type de branchement pour la terre est t'il correct ?

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 056
 

Bonjour, normalement le câble qui alimente la prise du four vient du tableau de protection et a sa propre terre. Ensuite de la prise murale au four on doit avoir un câble qui a également une terre . 

0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 633
 

Bonjour,

Le wago est d'utilisation courante (attention aux copies de provenance douteuses) .

Reliez bien à la terre (la broche mâle).

Cdlt,

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 997
 

Bonjour

L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit. Néanmoins la norme NF C15-100 autorise ce que vous envisagez :


Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.