Bonjour,

Ce type de branchement pour la terre est t'il correct ?

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13492 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 856
17 juin 2024 à 10:00

Bonjour, normalement le câble qui alimente la prise du four vient du tableau de protection et a sa propre terre. Ensuite de la prise murale au four on doit avoir un câble qui a également une terre . 

0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 444
17 juin 2024 à 10:04

Bonjour,

Le wago est d'utilisation courante (attention aux copies de provenance douteuses) .

Reliez bien à la terre (la broche mâle).

Cdlt,

0
Carminas Messages postés 4218 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 1 896
17 juin 2024 à 13:48

Bonjour

L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit. Néanmoins la norme NF C15-100 autorise ce que vous envisagez :

"242.1 conducteur de protection (PE)

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."