Branchement four wago

mgllrd22 Messages postés 1 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Ce type de branchement pour la terre est t'il correct ?

3 réponses

  1. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
     

    Bonjour, normalement le câble qui alimente la prise du four vient du tableau de protection et a sa propre terre. Ensuite de la prise murale au four on doit avoir un câble qui a également une terre . 

    0
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
     

    Bonjour,

    Le wago est d'utilisation courante (attention aux copies de provenance douteuses) .

    Reliez bien à la terre (la broche mâle).

    Cdlt,

    0
  3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
     

    Bonjour

    L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit. Néanmoins la norme NF C15-100 autorise ce que vous envisagez :

    "242.1 conducteur de protection (PE)

    Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

    543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."