Fusible interdit ?

papy -  
 papy -
Bonjour,
Pourquoi le fusible est interdit pour une VMC?

11 réponses

stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
 
C'est d'ailleurs comme cela que je protégeais avant la commande jour/nuit de mon chauffe-eau.
2
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
 
eh oui moi aussi ...avec un 2A
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
 
Bonjour

On ne trouve de coupe circuit domestique à cartouche fusible de moins de 10A.

Est ce parce que c'est interdit qu'on en trouve pas ou est ce que l'on interdit car cela n'existe pas, je ne saurai le dire.

@+
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
 
Bonjour,

il est toujours possible de mettre un fusible de moins de 10 ampères (6 ou 2A) dans un porte fusible prévu pour 10 ampères (diam 8,5 lg 23).

A+
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
 
bonjour

je suis d'accord avec Paroroma,
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   430
 
Bonjour à tous,
Effectivement une cartouche 2A peut être placée dans un porte fusible de 10A, mais! C'est la norme NF C 15-100 qui interdit un porte fusible pour une VMC. Obligation est faite de protéger une VMC avec un disjoncteur. Si votre installation est neuve vous êtes obligé de respecter cette norme, si vous faites évoluer une installation existante, c'est à vous de voir.
Bon courage.
0
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
 
Effectivement les fusibles sont interdits pour une VMC qui doit être protégée par un disjoncteur 2 A . Ceci semble dater de la refonte de la norme applicable en 2002 , modifiée en 2005 . Pourquoi cette restriction ? Un disjoncteur est plus précis qu'un fusible : un disjoncteur déclenchera toujours au bout d'un "certain temps" pour une surintensité de 30% , alors qu'un fusible peut éventuellement supporter une surcharge permanente allant jusqu'à 100% . Mais même en prenant le cas pire , un fusible de 2 A qui ne fondrait qu'à 3 A , ce serait sans danger pour la ligne d'alimentation , obligatoirement en 1,5 mm2 , qui peut supporter 10 A en permanence .

Est ce que cette obligation est liée au fait que les groupes de ventilation sont bien souvent dans des combles et qu'un échauffement anormal passera inaperçu (non visible , non décelable à l'odeur ) et pourrait conduire à un incendie ? Ce qui imposerait une protection optimale !
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
 
Peut-être une autre explication : le disjoncteur qui déclenchera coupera P+N alors que le fusible qui fondera ne coupera que la phase (ou le neutre en cas de mauvais branchement) ...

A+
0
papy
 
Bonjour,
Et merci pour les précisions:
Le câble à été destiné à autre chose qui n'est plus,
il s'agit d'un 2,5mm2 .
Le disjoncteur qui le protège est un 16A.
Donc un fusible de 2A je peux.
Et pour préciser: Le lieu est Abidjan (Côte d'Ivoire)
Salutations à tous.
0
Nanard01
 
Bonjour

sur mon installation ma VMC est protégé d'origine (contrôler en 1982 par promotelec) avec un disjoncteur 16a.
Je changerais quand je serais plus riche.........

pour le câble en 2.5mm² qui peut le plus peux le moins, j'ai également du 2.5mm² sur ma VMC

Cdlt
0
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
 
Mettre un fusible 2A à la place d'un disjoncteur 16 A est certainement une meilleure protection contre les surintensités , mais après c'est une question de réglementation , qu'en est-il en Côte d'Ivoire ?
Ceci étant , merci d'avoir posé la question , j'ai eu la curiosité d'aller voir dans mon tableau , la VMC est protégée par un disjoncteur 10 A . Je vais pouvoir remonter les bretelles à mon électricien , et néanmoins ami , même si je connais déjà la réponse :"la réglementation a évolué depuis la construction" .
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
 
Bonsoir

Pour la VMC, la norme dit : disjoncteur 2A maxi, sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16A.

Reste à savoir quels sont ces cas particuliers

@+
0
phil-decuivre
 
bonjour,

"Reste à savoir quels sont ces cas particuliers "
peut étre pour les "grosses" VMC consommant plus de 2A?
0
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 663
 
Bonjour
Un cas particulier
la VMC double flux avec récupération d'énergie thermodynamique.
0
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
 
Bonjour
J'ai une VMC double flux , la consommation maxi en grande vitesse est de 140W , ce qui est encore largement compatible d'un disjoncteur 2A (qu'il faudra que je mette à la place du 16 A d'origine !) . Ou alors vous pensez à une pompe à chaleur sur l'air extrait , ce qui se faisait il y a 30 ans mais n'est pas très courant maintenant . Je ne me rappelle pas des puissances mais ça devait faire de l'ordre de 500 W , donc nécessiter un disjoncteur plus gros que 2A
0
papy
 
Bonjour,
Merci, je n'en demandais pas tant, Il s'agit de toute façon d'une fabrication sur mesure .
Le moteur est une récupération ou il y à 3 vitesses disponibles.
L'intensité contrôlée est de 2,5 A , ce qui ne veux pas dire grand-chose car la turbine
n'était pas dans son carénage .
bonne soirée à tous.
Jean.
0