A voir également:
- Fusible en porcelaine interdit
- Naphtaline interdit - Guide
- Logo seche linge interdit - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Remplacer fusible porcelaine - Forum Electricité
- Tester fusible multimetre - Guide
11 réponses
C'est d'ailleurs comme cela que je protégeais avant la commande jour/nuit de mon chauffe-eau.
stf_frmu
Messages postés
53035
Date d'inscription
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 330
eh oui moi aussi ...avec un 2A
Bonjour
On ne trouve de coupe circuit domestique à cartouche fusible de moins de 10A.
Est ce parce que c'est interdit qu'on en trouve pas ou est ce que l'on interdit car cela n'existe pas, je ne saurai le dire.
@+
On ne trouve de coupe circuit domestique à cartouche fusible de moins de 10A.
Est ce parce que c'est interdit qu'on en trouve pas ou est ce que l'on interdit car cela n'existe pas, je ne saurai le dire.
@+
Bonjour,
il est toujours possible de mettre un fusible de moins de 10 ampères (6 ou 2A) dans un porte fusible prévu pour 10 ampères (diam 8,5 lg 23).
A+
il est toujours possible de mettre un fusible de moins de 10 ampères (6 ou 2A) dans un porte fusible prévu pour 10 ampères (diam 8,5 lg 23).
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour à tous,
Effectivement une cartouche 2A peut être placée dans un porte fusible de 10A, mais! C'est la norme NF C 15-100 qui interdit un porte fusible pour une VMC. Obligation est faite de protéger une VMC avec un disjoncteur. Si votre installation est neuve vous êtes obligé de respecter cette norme, si vous faites évoluer une installation existante, c'est à vous de voir.
Bon courage.
Effectivement une cartouche 2A peut être placée dans un porte fusible de 10A, mais! C'est la norme NF C 15-100 qui interdit un porte fusible pour une VMC. Obligation est faite de protéger une VMC avec un disjoncteur. Si votre installation est neuve vous êtes obligé de respecter cette norme, si vous faites évoluer une installation existante, c'est à vous de voir.
Bon courage.
Effectivement les fusibles sont interdits pour une VMC qui doit être protégée par un disjoncteur 2 A . Ceci semble dater de la refonte de la norme applicable en 2002 , modifiée en 2005 . Pourquoi cette restriction ? Un disjoncteur est plus précis qu'un fusible : un disjoncteur déclenchera toujours au bout d'un "certain temps" pour une surintensité de 30% , alors qu'un fusible peut éventuellement supporter une surcharge permanente allant jusqu'à 100% . Mais même en prenant le cas pire , un fusible de 2 A qui ne fondrait qu'à 3 A , ce serait sans danger pour la ligne d'alimentation , obligatoirement en 1,5 mm2 , qui peut supporter 10 A en permanence .
Est ce que cette obligation est liée au fait que les groupes de ventilation sont bien souvent dans des combles et qu'un échauffement anormal passera inaperçu (non visible , non décelable à l'odeur ) et pourrait conduire à un incendie ? Ce qui imposerait une protection optimale !
Est ce que cette obligation est liée au fait que les groupes de ventilation sont bien souvent dans des combles et qu'un échauffement anormal passera inaperçu (non visible , non décelable à l'odeur ) et pourrait conduire à un incendie ? Ce qui imposerait une protection optimale !
Peut-être une autre explication : le disjoncteur qui déclenchera coupera P+N alors que le fusible qui fondera ne coupera que la phase (ou le neutre en cas de mauvais branchement) ...
A+
A+
Bonjour,
Et merci pour les précisions:
Le câble à été destiné à autre chose qui n'est plus,
il s'agit d'un 2,5mm2 .
Le disjoncteur qui le protège est un 16A.
Donc un fusible de 2A je peux.
Et pour préciser: Le lieu est Abidjan (Côte d'Ivoire)
Salutations à tous.
Et merci pour les précisions:
Le câble à été destiné à autre chose qui n'est plus,
il s'agit d'un 2,5mm2 .
Le disjoncteur qui le protège est un 16A.
Donc un fusible de 2A je peux.
Et pour préciser: Le lieu est Abidjan (Côte d'Ivoire)
Salutations à tous.
Mettre un fusible 2A à la place d'un disjoncteur 16 A est certainement une meilleure protection contre les surintensités , mais après c'est une question de réglementation , qu'en est-il en Côte d'Ivoire ?
Ceci étant , merci d'avoir posé la question , j'ai eu la curiosité d'aller voir dans mon tableau , la VMC est protégée par un disjoncteur 10 A . Je vais pouvoir remonter les bretelles à mon électricien , et néanmoins ami , même si je connais déjà la réponse :"la réglementation a évolué depuis la construction" .
Ceci étant , merci d'avoir posé la question , j'ai eu la curiosité d'aller voir dans mon tableau , la VMC est protégée par un disjoncteur 10 A . Je vais pouvoir remonter les bretelles à mon électricien , et néanmoins ami , même si je connais déjà la réponse :"la réglementation a évolué depuis la construction" .
bonjour,
"Reste à savoir quels sont ces cas particuliers "
peut étre pour les "grosses" VMC consommant plus de 2A?
"Reste à savoir quels sont ces cas particuliers "
peut étre pour les "grosses" VMC consommant plus de 2A?
Bonjour
Un cas particulier
la VMC double flux avec récupération d'énergie thermodynamique.
Un cas particulier
la VMC double flux avec récupération d'énergie thermodynamique.
Bonjour
J'ai une VMC double flux , la consommation maxi en grande vitesse est de 140W , ce qui est encore largement compatible d'un disjoncteur 2A (qu'il faudra que je mette à la place du 16 A d'origine !) . Ou alors vous pensez à une pompe à chaleur sur l'air extrait , ce qui se faisait il y a 30 ans mais n'est pas très courant maintenant . Je ne me rappelle pas des puissances mais ça devait faire de l'ordre de 500 W , donc nécessiter un disjoncteur plus gros que 2A
J'ai une VMC double flux , la consommation maxi en grande vitesse est de 140W , ce qui est encore largement compatible d'un disjoncteur 2A (qu'il faudra que je mette à la place du 16 A d'origine !) . Ou alors vous pensez à une pompe à chaleur sur l'air extrait , ce qui se faisait il y a 30 ans mais n'est pas très courant maintenant . Je ne me rappelle pas des puissances mais ça devait faire de l'ordre de 500 W , donc nécessiter un disjoncteur plus gros que 2A
Bonjour,
Merci, je n'en demandais pas tant, Il s'agit de toute façon d'une fabrication sur mesure .
Le moteur est une récupération ou il y à 3 vitesses disponibles.
L'intensité contrôlée est de 2,5 A , ce qui ne veux pas dire grand-chose car la turbine
n'était pas dans son carénage .
bonne soirée à tous.
Jean.
Merci, je n'en demandais pas tant, Il s'agit de toute façon d'une fabrication sur mesure .
Le moteur est une récupération ou il y à 3 vitesses disponibles.
L'intensité contrôlée est de 2,5 A , ce qui ne veux pas dire grand-chose car la turbine
n'était pas dans son carénage .
bonne soirée à tous.
Jean.