Bonjour j ai un surpresseur varem 100l je n ai plus d air dans celui ci il se declanche de plus en plus souvent quels sont les reglages de depart merci

4 réponses

Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
344
Bonjour

Arrétez la pompe, laissez vider la cuve complètement puis regonflez la vessie à la pression indiquée sur la cuve, et remettez en service l'installation.

Si la pression ne tient pas au gonflage la membranne est percée, il faudra changer la cuve si elle n'est pas démontable pour changer la vessie.
bonsoir il faut vérifier la pression dans votre réservoir ou il y a une valve comme celle des vélos puis la pression dans le vase doit être 200grammes en dessous de la pression d'enclenchement.salutation
je ne connais pas la pression d enclenchement merci
je ne connais pas la pression d enclanchement merci
bonjour vous le gonflé a 1.6kg .salutation