Probleme surpresseur varem 100l
didier
-
1 sept. 2011 à 17:25
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 20 sept. 2011 à 00:25
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 20 sept. 2011 à 00:25
4 réponses
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
20 sept. 2011 à 00:25
20 sept. 2011 à 00:25
Bonjour
Arrétez la pompe, laissez vider la cuve complètement puis regonflez la vessie à la pression indiquée sur la cuve, et remettez en service l'installation.
Si la pression ne tient pas au gonflage la membranne est percée, il faudra changer la cuve si elle n'est pas démontable pour changer la vessie.
Arrétez la pompe, laissez vider la cuve complètement puis regonflez la vessie à la pression indiquée sur la cuve, et remettez en service l'installation.
Si la pression ne tient pas au gonflage la membranne est percée, il faudra changer la cuve si elle n'est pas démontable pour changer la vessie.