Isolant mince + laine de verre dans des combles aménageables

Résolu
remigu - Modifié par Emilie-Linternaute le 26/01/2017 à 10:56
 remigu - 14 sept. 2011 à 07:52
Bonjour,
voila, ma question est simple : est ce une bonne solution de mettre de la laine de verre de 100 mm avec pare vapeur entre les chevrons de la toiture (avec un espace d'air jusqu'au tuile), puis de recouvrir l'ensemble avec de l'isolant mince. est ce que le pare vapeur de la laine de verre fait double emploi avec celui de l'isolant mince ? pour des questions de confort de pose, je préfererais conserver le pare vapeur de la laine de verre, mais est ce que cela va engendrer de la condensation ?

merci a tous de vos réponses.
Bruno
A voir également:

6 réponses

Bonjour

Pour moi, l'isolant mince ne sert a rien (efficacité a prouver)
La laine de verre doit suffire, augmenter l'épaisseur jusqu'à 250mm ça coutera moins cher que l'isolent mince,
Le par-vapeur ne se met pas sous les tuiles mais coté habitation.

Cdlt
2