Bonjour, nous avons posé du BA13 sans poser les bandes entre les joints, à la place nous avons fait les joints avec de l'enduits, que risque le mur sans les bandes? est 'il rattrapable le problème?

2 réponses

stf_frmu Messages postés 44126 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 juillet 2024 11 967
28 nov. 2011 à 16:36
bonjour

le fait de ne pas avoir mis de bande est que partout ou vous avez des joints, cela va se fissurer.
la solution qui reste, c'est de poncer les joints afin de retirer de l'épaisseur et refaire les joints avec des bandes!