Variateur Legrand chauffe et se met en sécurité
Résolu
Ladidou63
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 29 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
4 décembre 2011
-
29 nov. 2011 à 21:00
stf_frmu Messages postés 47062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 décembre 2024 - 7 août 2012 à 16:20
stf_frmu Messages postés 47062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 décembre 2024 - 7 août 2012 à 16:20
A voir également:
- Problème variateur legrand 67083
- Eco variateur Celiane va et vient - Forum Electricité
- Legrand 49107 ✓ - Forum Electricité
- Branchement variateur legrand avec poussoir - Forum Electricité
- Branchement variateur legrand - Forum Electricité
- Remplacer un telerupteur legrand 49107 par un 49120 ???? - Forum Electricité
5 réponses
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
29 nov. 2011 à 22:04
29 nov. 2011 à 22:04
Bonjour
Vous avez acheté le modèle 400 W
Vous auriez dû acheter le modèle 600 W, en effet il faut toujours prévoir une marge de sécurité pour tenir compte des pertes dans le ou les transformateurs qui ne sont pas toujours négligeables.
L'ensemble des lampes (400 W) + le transfo (30 à 50 W) dépasse la puissance admissible du variateur 400 W
Vous avez acheté le modèle 400 W
Vous auriez dû acheter le modèle 600 W, en effet il faut toujours prévoir une marge de sécurité pour tenir compte des pertes dans le ou les transformateurs qui ne sont pas toujours négligeables.
L'ensemble des lampes (400 W) + le transfo (30 à 50 W) dépasse la puissance admissible du variateur 400 W