Variateur Legrand chauffe et se met en sécurité

Résolu
Ladidou63 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 29 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 décembre 2011 - 29 nov. 2011 à 21:00
stf_frmu Messages postés 43667 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 7 août 2012 à 16:20
Bonsoir aux membres du forum,


J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre le petit problème d'électricité auquel je suis confronté.


Dans mon salon, j'ai une série de 10 spots 20W en 12V. Le circuit d'allumage comporte un variateur et un bouton poussoir, le tout installé en 1995.
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce que le variateur me lâche (Variateur LEGRAND Mosaic Variapush 744 15 - 500W) la semaine dernière.

Comme il ne se fabrique plus, un conseiller clientèle de Legrand m'a suggéré de le remplacer par un Inter variateur Prog Mosaic :
* 78401 (400W) https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38093-mecanismes/interrupteur-variateur-toutes-lampes-2-fils-mosaic-2-modules-blanc
ou le
* 78405 (600W) https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38097-variateur-basique-2-fils-sans-neutre/interrupteur-variateur-basique-2-fils-mosaic-2-modules-blanc


Ayant remarqué sur les notices que le 78401 était "toutes charges", j'ai acheté ce modèle.


Pas de problème pour les connections et l'allumage. Mais au bout de 5/6 minutes, le variateur se met en sécurité après avoir chauffé...


Je ne comprends pas le pb, puisque aussi bien du point de vue des puissances que de celui de la compatibilité TBT, je suis ok...


Quelqu'un aurait-il un avis sur la question?


Merci par avance!

5 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
29 nov. 2011 à 22:04
Bonjour

Vous avez acheté le modèle 400 W

Vous auriez dû acheter le modèle 600 W, en effet il faut toujours prévoir une marge de sécurité pour tenir compte des pertes dans le ou les transformateurs qui ne sont pas toujours négligeables.

L'ensemble des lampes (400 W) + le transfo (30 à 50 W) dépasse la puissance admissible du variateur 400 W
2