Ma clim coule par le spit...... [Résolu]

Signaler
-
 Everflor -
Bonjour,
je mets ma clim en marche et 20 minutes plus tard...elle se met à couler goutte à goutte par le spit.....que faire ...???

4 réponses

bonjour vous vérifiez si l'écoulement de l'unité intérieure n'est pas bouchée ou la pompe des condensats s'il y en a une,fonctionne..salutations
votre tuyau d'évacuation de l'eau doit être maintenu verticalement
Bonjour pat38
Merci pour votre réponse ,
Je n'ai pas de pompe , il faut donc que je trouve une solution, pour voir si l'écoulement n'est pas bouché . ...salutations
Bonjour Kamel
merci pour votre réponse
le tuyau d'évacuation est bien vertical , alors je vais démonter le devant du spit pour avoir accès au réservoir qui doit être bouché par des poussières qui ce sont accumulées.....
salutations