Bonjour, j'ai un moteur monophasé qui prend 13 A ,quelle protection électrique dois-je mettre? Je n'ai qu'un tableau avec des fusibles.Merci de vos réponses.

6 réponses

Bonjour à tous;j'ai mis la rubrique (moteur monophasé avec photos à l'appui dans le forum(BRICOLAGE)Je suis désolé,c'est une erreur de novice,veuillez m'en excuser;cela ne se reproduira pas et merci à tous.A+ JOËL
2
stf_frmu Messages postés 44589 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 12 029
24 oct. 2012 à 09:47
bonjour

la protection que vous allez devoir mettre si vous restez avec des fusibles sera un 16A AM (accompagnement moteur)
un fusible normal ne supportera pas la courbe d'intensité du démarrage moteur