Interupteur a detecteur de mouvement

cedre33 -  
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je cherche un schéma de montage pour un interupteur a détection de mouvement 3 fils pour un couloir muni de 2 va et vient la je cale......un cote 1 noir 2 oranges et l'autre 1 rouge et les 2 oranges merci

2 réponses

  1. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Bonsoir

    Tout dépend ce que vous voulez faire ?

    Que le détecteur vienne en parallèle des va et vient et puisse allumer de manière indépendante (c'est le schéma de stf_frmu) ?

    Que le détecteur vienne en complément des va et vient et que la lumière s'allume soit en appuyant sur les va et vient, soit en passant devant le détecteur :
    - avec les va et vient qui permettent une marche forcée (c'est le schéma de stf_frmu) ?
    - avec les va et vient qui permettent un arrêt forcé ?
    - avec les va et vient qui soient des commandes complémentaire pour allumer la lumière en plus du détecteur, celle-ci s'éteignant dans tous les cas de figure au bout de la temporisation du détecteur ?

    Que le détecteur vienne à la place des va et vient ?

    @+
    1
  2. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 499
     
    bonsoir

    voir ceci
    0