Bonjour,
Noublies pas que qui peut le plus peut le moins..
des fois que tu aurais un jour un regret sur ta puissance
(perso, pour 42 metres a la differene entre le 25# et le 35# surtour que c'est de l'alu ( il me semble je n'ai pas recalculé)
en fait, ca fait désordre de retailler un jour dans la pelouse uo les parreterre de MMe pour repasser quelque chose
Dans le même esprit n'oublies surtout pas dans ta tranchée de passer quelques fourreaux pour les réserves (pour les tarifs)
pas trop pres (a distance légale):
le téléphone
les commandes de portail
l'eclairage
etautres
bonsoir
un tableau là :
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
http://www.destockable.fr/a26/Section-:-En-fonction-de-l'amperage-et-de-la-longueur/article_info.html
B ons calculs !
Bonsoir
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de la puissance PAC.
Cela déterminera calibre maxi du disjoncteur de branchement et donc la section.
Pour 42m de cuivre en mono et 2% de chute de tension maxi :
- DB 15/45A ou DB 30/60A : 2x25²
- DB 60/90A : 2x50² (éventuellement 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi)
La question est donc de savoir si vous aurez besoin de plus de 13,8kW.
A+