Branchement plaque induction en triphase [Résolu]

Signaler
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 12 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2014
-
 pepere31 -
Bonjour, Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction Carrefour, le câble d'alimentation comporte 5 fils, mais la notice ne donne le schéma d'installation qu'en monophasé en jumelant les fils. Pensez vous qu'il y ait une possibilité pour que le branchement en triphasé ne soit pas prévu? quel est le risque si je le tente?

7 réponses

Messages postés
12737
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 août 2020
2 073
Bonjour,
Vous devriez avoir cette possibilité:
Cliquez l'image

Si deux neutre sur la plaque à bornes un pontage sera nécessaire.
Cdlt,
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 12 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2014
2
Bonjour, voici ce qu'il y a sur la notice
Messages postés
8991
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2020
2 247
Bonsoir ne faites rien pour l'instant si ce n'est de nous donner la marque et la référence de la plaque .Vous avez du triphasé ?
Messages postés
8991
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2020
2 247
Bonjour apparemment elle n'est pas commutable en 380 v si on se base sur ce schémas .Voir sur la plaque de l'appareil ça doit etre marqué .
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 12 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2014
2
Bonsoir, et merci pour la réponse rapide. Oui j'ai bien du triphasé. Pour ce qui est de la marque c'est Carrefour la ref exacte est: CJH6510-11
il y a une autre ref qui correspond c'est ; MC-IT6517
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
355
Bonjour

Le branchement sur 2 phases est possible il suffit de laisser les 2 fils du neutre ensemble et de séparer les 2 fils de phase pour les brancher sur 2 phases différentes.

Attention bien relier la terre

Dans le cas d'une sortie pour cuisinière ou plaque de cuisson triphasée la protection est de 20 A par phase (Norme NFC 15-100)
Impossible d'en savoir plus chez Carrefour, ou dans leur SAV. J'ai donc tenté l'aventure et j'ai branché sur deux phases comme le suggère stf-mareson et tout baigne ça n'a pas explosé.
Merci à tous pour vos réponses.