A voir également:
- Cable electrique 3x10mm2
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Ufc-que choisir chaise de bureau - Guide
- Fils bleu neutre - Guide
- Branchement triphasé 5 fils sur 4 fils - Forum Electricité
- Ufc-que choisir colonne de douche - Guide
12 réponses
Bonjour,
Le diamètre du conduit dépend de sa longueur et s'il a des coudes.
La règle:On doit pouvoir tirer et retirer facilement les conducteurs
ou câbles àprès la pose des conduits et de leurs accessoires
dans le cas de conducteurs,cette règle est respectée si la
section d'occupation des conducteurs ( isolants compris )
est au plus égale au 1/3 de la section du conduit.
" Il est recommandé d'appliquer cette règle aux câbles "
Ceci ne s'applique pas à de courtes longueurs en parcours
rectiligne ( fourreau et traversée de parois )
Section des 3 conducteurs H07V-U ou R de 10 mm²
est: 36,3 mm².
La section d'un conduit IRL de 20 est:75 mm²,est donc insuffisante
Il faut un conduit IRL de 25 dont la section est 120 mm².
Tiré de "Locaux d'habitation - installation électrique " chez
PROMOTELEC
Fascicule indispensable pour ceux qui veulent améliorer
leur installation électrique.C'est de l'officiel conforme à
la NF C15-100
En vente sur le site.
Bonjour.
Si le cable 3x10mm2 est du ho7ro ou autre,il n'y a pas besoin de le passer sous gaine,sauf s'il est enterré.
A+
Jojo37
Bonjour,
Réponse à Jojo37
Désolé le câble ho7ro n'existe pas.
Le câble U1000R02V existe et n'a pas besoin de conduit
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
Logiquement si tes fils sont de section 2.5, des tubes de 20 sont suffisants pour les passer, un par un bien sure (il n'est pas impossible de les passer tous en même temps mais ça c'est toi qui voit).
En espérant t'avoir été utile !
mes fils ne son pas des 2.5 mes des 10mm2 et peut on les mètres dans une gaine souple, plus facile a positionner .
freva
Bonjour,
Suivant la NF C15-100 pour passer 3 conducteurs de 10 mm² en conduit souple ( ICTL,ICTA,ICA ) le conduit doit avoir une section de 155 mm² Selon la règle écrite précédemment.
Il faut prendre un conduit de 32 mm.
A+
pour finire la gaine ICTL diam. 32, je peut la faire passer devant 4 tuyaux(1 de gaz 3 d'eaux) ce qui ferrai un U et m'eviterrai de zigzager pour aller a lautre tableau?
Merci de vos reponces.
freva.
bonjour
question a fevra :
vous voulez faire passez vos fils dans une gaine et benet vous a très bien répondu...
mais cette gaine vous allez la faire passer ou?
en terre, dans une dalle de béton, a l'air libre,.....