Poser un radiateur sèche-serviette

Utilisateur anonyme - 29 déc. 2010 à 18:10
 Utilisateur anonyme - 6 janv. 2011 à 20:12
A poser sur du placo plâtre et le branchement électrique... Ancien chauffage convecteur électrique merci

2 réponses

Utilisateur anonyme
3 janv. 2011 à 09:41
Bonjour, certains radiateurs ont un câble 4 fils : -Un bleu , à brancher sur neutre..... -Un marron , à brancher sur phase ..... -Un noir, à brancher sur le fil " pilote" si votre installation possède un gestionnaire d' énergie , peu probable dans les anciennes installations . Dans ce cas, laisser ce " noir" libre , et isoler son extrémité à l' aide d' adhésif .. -Un bicolore , vert/jaune , à brancher sur la terre .... De nombreux radiateurs, classe II , double isolation ne possèdent plus le fil bicolore, ( terre ) car bien inutile ...... Vérifier sur la notice livrée avec l' appareil , que le fil noir , soit bien le fil " pilote "
0
Utilisateur anonyme
6 janv. 2011 à 20:12
Les fils verts, et les jaunes sont interdits dans le bâtiment ! pour éviter une confusion avec les conducteurs "Terre".... -Couleurs à respecter : -Phase: rouge,noir,marron -Neutre: bleu. -Retour de lampe,navettes: mauve, ivoire, orange..
0