A voir également:
- Notice technibel
- Liste code erreur technibel - Guide
- Code erreur climatisation : identifier la panne et la réparer - Guide
- Problème pac auer hrc70 - Forum Electricité
- Une pac inverter qui ne fonctionne qu'en tout ou rien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pac vaillant avis - Forum Clim - Pompe à chaleur / réversible
4 réponses
Bonjour,
Effectivement la notice n'est pas tres claire, essayez de trouver un bornier sur la carte marquée A1, c'est la platine interface dont les bornes 3 et 4 ou reliées a un inverseur chaud froid, les bornes 1 et 2 doivent aussi etre pontées ou reliées à un interrupteur de fonction marche arret par un cable blindé, Vérifiez si cet interrupteur n'est pas pas déja présent dans votre habitation ou remplacé par le thermostat d'ambiace, De cette carte partent la plupart des commandes et arrivent les sondes ainsi que le raccordement du régulateur, cette carte se trouve dans le haut de l'unité extérieure,
bonsoir a tous,
donc, voila.
j'ai une pac phrt 12 qui ne démarrait plus.
semble restée en mode veille
sur l'aquaset, j'ai modifié le point 74 (auto-adaptation pente) en le mettant sur 0 au lieu de 1
et là, miracle, ma pac s"est mise en fonction
si cette solution pouvait en aider d'autres..
donc, merci pour les conseils avisés
et longue vie au forum
gwenou14