Comment ôter le mode veille sur PAC Technibel ?
GWENOU14
-
mareson -
mareson -
bonjour j'ai une pac technibel depuis 2 ANS sans problèmes. cet été dans un souci économique pour ne pas la laisser en veille nous l'avons disjonctée. nous l'avons rallumée et elle reste en veille. nous avons vu la notice mais nous ne trouvons pas le pont dont ils parlent bref si quelqu'un pouvait nous orienter de façon claire. quelqu'un pourrait il nous indiquer la procédure ? merci
A voir également:
- Liste code erreur technibel
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur machine à laver - Guide
- Code erreur climatisation : identifier la panne et la réparer - Guide
- Liste code erreur plaque induction de dietrich - Guide
- Code erreur pompe à chaleur : identifier la panne et la réparer - Guide
4 réponses
bonsoir a tous,
donc, voila.
j'ai une pac phrt 12 qui ne démarrait plus.
semble restée en mode veille
sur l'aquaset, j'ai modifié le point 74 (auto-adaptation pente) en le mettant sur 0 au lieu de 1
et là, miracle, ma pac s"est mise en fonction
si cette solution pouvait en aider d'autres..
donc, merci pour les conseils avisés
et longue vie au forum
gwenou14
donc, voila.
j'ai une pac phrt 12 qui ne démarrait plus.
semble restée en mode veille
sur l'aquaset, j'ai modifié le point 74 (auto-adaptation pente) en le mettant sur 0 au lieu de 1
et là, miracle, ma pac s"est mise en fonction
si cette solution pouvait en aider d'autres..
donc, merci pour les conseils avisés
et longue vie au forum
gwenou14
Bonjour,
Effectivement la notice n'est pas tres claire, essayez de trouver un bornier sur la carte marquée A1, c'est la platine interface dont les bornes 3 et 4 ou reliées a un inverseur chaud froid, les bornes 1 et 2 doivent aussi etre pontées ou reliées à un interrupteur de fonction marche arret par un cable blindé, Vérifiez si cet interrupteur n'est pas pas déja présent dans votre habitation ou remplacé par le thermostat d'ambiace, De cette carte partent la plupart des commandes et arrivent les sondes ainsi que le raccordement du régulateur, cette carte se trouve dans le haut de l'unité extérieure,
Effectivement la notice n'est pas tres claire, essayez de trouver un bornier sur la carte marquée A1, c'est la platine interface dont les bornes 3 et 4 ou reliées a un inverseur chaud froid, les bornes 1 et 2 doivent aussi etre pontées ou reliées à un interrupteur de fonction marche arret par un cable blindé, Vérifiez si cet interrupteur n'est pas pas déja présent dans votre habitation ou remplacé par le thermostat d'ambiace, De cette carte partent la plupart des commandes et arrivent les sondes ainsi que le raccordement du régulateur, cette carte se trouve dans le haut de l'unité extérieure,